Андрей.М
U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16
кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете?
P.S. каждый двигатель запитан отдельно
Аккомо-Т
Не понятно - этим кабелем запитаны

1-оба двигателя?? 

2-каждый отдельно???

На вскидку тонковат кабель (Ток двиг.250кВт -около 460А.

200кВт около360А)




Rezo
Цитата(Андрей.М @ 29.1.2012, 7:33) *
U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16
кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете?
Это вы на кабель с сечением 70мм нагрузили 450 кВт?
Вы что там.... охренели?
Тут не опытом делиться нужно, а просто заменить кабель либо выволнить автономную разводку на каждый двигатель, но опять же с заменой кабеля.
ElectroFox
Говорите, на движки 200 и 250 кВт кабель Ø70 кв.мм. ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как-то ещё к пожару не привело.
Менять питающий кабель, однозначно. Сечение смотрите по таблицам, и учитывайте где проходит кабель.