Подскажите пожалуйста почему в справочниках отличаются значения активных удельных сопротивлений прямой и нулевой последовательностей.
Заранее спасибо.
Tchernishev
11.8.2006, 1:22
Дело в том, что сами оболочки кабелей в месте их присоединения (отводах, соединительных муфтах) заземляются, и образуются дополнительные параллельные пути для протекания токов нулевой последовательности. Сопротивление грунта больше сопротивления меди (активное есс-но). Эквивалентное берут такое сопротивление: r0 = 10r1. Но это не точно, лучше всего проводить замеры в реальных условиях.