как связать(схема)приоритетникАВВ LSS1/2 и контактерАВВ ESB24-40
для отключения при перегрузе двух фаз в трехфазной цепи
ElectroFox
Имея однофазный приоритетник, Вы можете контролировать ток только одной фазы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
TA/5A (трансформатор тока) нужен только в том случае, если потребитель более 90 А.
PL - Priority Line.
NPL - Non Priority Line.

Можно было-бы, прикупив второй приоритетник, повесить его на вторую фазу (а их выходы управления № 12 пустить на контактор), НО только если катушка контактора на 380 В, так-как в данном LSS1/2 коммутируется контролируемая фаза. (Но это дорого и громоздко).

Вообще, цель этой затеи можете озвучить? У Вас 3-х фазный ввод в частный домик ?