Господа, ситуация: эл. щитовая жилого дома находится аккурат над ИТП, соотв. ввод питающих кабелей из траншеи в дом находится в ИТП, ввод их в саму эл. щитовую тоже по потолку ИТП ну и вывод ВСЕХ распределительных и групповых сетей из электрощитовой, тоже через ИТП. Правомерно ли это? Проект 2006 года. Те кто это делал уволились. Звонки со стройки идут ко мне.
ИТП-это индивидуальный тепловой пункт?
У нас то же такое присутствует. Нигде не встречал запрета на прокладку кабеля через ИТП, главное выдержать расстояние от трубопровода ГВС, а при невозможности, сделать теплоизоляцию. По опыту, заделайте тщательней ввода в щитовую, т.к. в ИТП жарко и влажно, а в щитовой прохладно, пар конденсируется на шкафы.
вроде в ПУЭ встречал запрет на транзит через подвал или это не про это
Да вроде через подвал это норма, а как иначе?
Вводной кабель - не транзит.
"2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла." В теплопункте обычно жарко. Возможно нужно пересмотреть предельные нагрузки. Не лучший вариант. В коллекторах, технических подпольях и коридорах совместное нахождение труб ЦО и кабелей до 1 кВ допускалось(кабели сверху). А вот в ТЦ не видел вводов ни разу..
Цитата(Олега @ 6.2.2012, 21:08)

Вводной кабель - не транзит.
В том то и дело, что там не только вводной, но и распайка в коробках на потолке ИТП всех распределительных и групповых линий, выходящих из электрощитовой
Думаю можно так монтировать. Проект согласован в РТН? Протяжные и распаечные коробки только класса IP54 ставят.
Согласован или нет - не знаю, а про коробки с IP54 отличная идея