Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51)
... не забудьте встать под грузом!
Ну зачем-же так сурово
Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51)
вот ключевое слово! накосячили? имейте право признаться! концевик на ограничение подъема УЖЕ ЗАВЕДОМО ЗАМКНУТ!!! его невозможно залить водой, чтоб он самопроизвольно воткнул тельфер на подъем! не знаете-=не лезьте!
Очень даже может пускатель сработать, от того что залит водой концевик переподьема. И безразлично в каком состоянии контакты, в разомкнутом либо в замкнутом. Повторяю - катушка одним концом, через воду села на землю и напруги около 220в ей хватило.
Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51)
следующий косяк- дождевая вода= ДИСТИЛЯТ! ДИСТИЛЯТ НЕ ПРОВОДИТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
Да дистиллированная вода обладает значительным сопротивлением, и степень ее дистиллированости возрастает от длинны и наличия грязи на том пути, по которому она текла в концевик, а так-же от времени ее нахождения в не очень стерильном концевике
У меня на производстве был случай самозапуска ленточного конвеера, та-же история, цепи управления на 380, блокировочный конечник (контакты замкнуты) на калитке ограждения залило водой, (дистиллированой, через крышу просочилась гадина
).
Еще один случай, с конвеером.
Цепи управления на 380, зашищены двумя плавкими вставками, протяженость их здоровая около 200м, т.к. конвеер длинный и вдоль него установлены ключи аварийной остановки. Так вот, пошла на него заниматься ремонтом бригада слесарей, при том никого не предупредив. Отключили аварийник и все.
Так-вот, при проведении сварочных работ, сварщик умудрилися зацепить трубу в которой и шли провода управления и наглухо их заземлить. В цепях управления сгорел один предохранитель, а катушка ПМ преспокойно втянулась и при фазной напруге в 220. Двое слесарей сидевшие на ленте, с гиком, матом и улюлюканием, поехали вместе с оной. Сварщик же, с глазами полными ужаса
, метался от одного аварийника к другому, в тщетной попытке остановить конвеер.
Слава богу, слесарюги отделались только парой царапин, да полными штанами андреналина.
После этого случая поставили катушки на 220, и соответственно один предохранитель в фазе.