mixalih.lm
13.2.2012, 10:24
При распределении площадей торгового комплекса между предпринимателями , бокс с автоматами (освещение+розеточная линия) остался внутри торгового павильона . Монтажом электропроводки и вводом в эксплуатацию занималась специализированная организация согласно утвержденного проекта.Теперь этот владелец павильона просит перенести бокс с автоматами за пределы его павильона обосновывая тем,что при перегрузке на стороне потребителей защита сработает, и в случае его отсутствия остальные останутся без электричества. ВОПРОС;имеет ли право электрик обслуживающий данный торговый комплекс самостоятельно переносить бокс с автоматами в смежное помещение?Бокс из себя представляет:ввод-ВВГ-3 по 2,5 кв.мм,двухполюсный АВ на25 А.Далее два АВ 10А на освещение(по два повильона на линию),затем общий диф.автомат на16А./30мА.на всю розеточную группу.
mixalih.lm
13.2.2012, 20:27
Уточняю:вопрос юридического плана,технически перенести возможность имеется.
если никому не скажете - имеет
mixalih.lm
13.2.2012, 20:56
Вот как раз с инспектором энергонадзора ещё не "встречался".А вот перед новогодними праздниками МЧС с пожарниками проверяли на наличие,исправность,соответствие исполнительной схемы средств сигнализации и оповещения.Выдали предписание на четырех листах,ещё не всё устранили,а тут ещё электрика добавится....
mixalih.lm
16.2.2012, 19:49
Большое спасибо,тему можно закрыть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.