Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Раскритикуйте схему проводки к квартирному щитку
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


roadster
Собственно, вот схема разводки по квартирному щитку
Ну там, ессно, на розетки ВВГ нг ls 3х2,5, на освещение 3х1,5, на ввод 3х4
Вроде все правильно развел?
По номиналам нормально?
На кондиционер достаточно однополюсного АВ, или дифф надо?

УЗО в целях экономии не предлагать, ибо дифф компактнее.
savelij®
Цитата(roadster @ 17.2.2012, 19:18) *
Вроде все правильно развел?
По номиналам нормально?

Да
Да

ЗЫ. Последний диф 16/0,01
S-cream
Правильно, но, как по мне, избыточно.

С "ЗЫ" от savelij®, согласен.
roadster
Цитата(savelij® @ 17.2.2012, 18:31) *
Да
Да

ЗЫ. Последний диф 16/0,01


В смысле, в ванную надо диф 16А 0,01 mA? icon_smile.gif

Цитата(S-cream @ 17.2.2012, 18:47) *
Правильно, но, как по мне, избыточно.

С "ЗЫ" от savelij®, согласен.

где именно избыточность?
принимаю предложения по оптимизации
case69rus
с применением узо можно-бы было сэкономить 1 место... так все замечательно, но вот на кухню можно автоматик помощней- (если ставить не дифф, а узо)
ну про 16мА на ванную уже сказали- таких не бывает
roadster
Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 7:58) *
с применением узо можно-бы было сэкономить 1 место... так все замечательно, но вот на кухню можно автоматик помощней- (если ставить не дифф, а узо)
ну про 16мА на ванную уже сказали- таких не бывает

А, ну да, дифф в ванную 10 mA, опечатался icon_smile.gif

По экономии места:
Не вижу, как это можно сделать.
Если ставить одно УЗО плюс три однополюсника на, например, три розеточные группы, то экономия места будет. Однако, в случае утечки замучаешься искать, поэтому после УЗО надо двухполюсники. А это уже не экономи, а перерасход на 2 юнита...
case69rus
поверьте! у вас не промпредприятие с щитком на 48 мест. выявить приемник с соединенным нулем и землей при наличии узо, а не диффов, будет не намного сложней.
из практики-заканчиваю квартиру 60 кв.м. щит- как раз 48мест + допы. писец! а вот хозяин хотел, чтоб чуть-ли не каждая группа розеток была под своим автоматом.... просто его остановила цена на такие ящички...
roadster
Еще вопрос по данной схеме.
Хочу поставить в щиток УЗМ-51М от меандра. Плюс противопожарное узо типа А на 100 мА утечки.
1. Никак не соображу, в каком порядке отностительно ввода ставить вводной автомат, узо и УЗМ.
2. И, как я полагаю, в квартирном щитке можно отказаться от вводного автомата. Ибо такой же автомат есть на этажном щитке, до узо, а после узо будут групповые автоматы/диффавтоматы. Верно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.