Evgenii87
21.2.2012, 8:27
На рисунке камера на 12 кВ. Мы хотим испытать ее повышенным напряжением 48 кВ на разрыв, каким должно быть расстояние от верхнего контакта камеры до шпильки которая будет вставлена в отверстия пластин между которыми находится камера?
се-ренький
21.2.2012, 11:08
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.
Evgenii87
21.2.2012, 11:15
Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 11:31)

То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.
Нет, нам нужно знать на какое расстояние шпильку отодвинуть от контакта камеры, чтоб между ними пробоя не было.
се-ренький
21.2.2012, 11:22
Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету
Evgenii87
21.2.2012, 11:29
Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 11:45)

Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету
Заземляться не будет. При 42 кв, вам не кажется что мало 90-120 мм?
се-ренький
21.2.2012, 11:33
Не кажется. В оборудовании 10 кВ испытательное напряжение составляет 42 кВ, что не очень далеко от вашего испытательного значения, а минимально допустимые рссстояния как раз находятся в этом диапазоне (120 мм по воздуху для 10 кВ).
ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет.
Evgenii87
21.2.2012, 11:51
Цитата(RomanNV @ 21.2.2012, 12:02)

ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет.
А 42 мм что то уж совсем маленькое значение!
се-ренький
21.2.2012, 12:14
Цитата(Evgenii87 @ 21.2.2012, 10:52)

Заземляться не будет. При 42 кв, вам не кажется что мало 90-120 мм?
Не понятно, какие могут быть проблемы с пробоем, если шпильки потенциально не связаны с землей? Они "висят" в воздухе
Evgenii87
21.2.2012, 12:17
Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 12:37)

Не понятно, какие могут быть проблемы с пробоем, если шпильки потенциально не связаны с землей? Они "висят" в воздухе

Но эта шплька прохдит во всю длину камеры, то есть со шпильки напряжение может прыгнуть на заземленный контакт камеры.
се-ренький
21.2.2012, 12:25
Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.
Evgenii87
21.2.2012, 12:46
Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 12:48)

Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.
Спасибо, так попробуем.
контакты камеры без привода постоянно замкнуты, вакуумный вуключатель принудительно РАЗМЫКАЕТСЯ. ход контакта у разных камер разный, у ВВВ 10-400 9мм, у ВВТЕЛ- 5 мм, это цыфры по памяти, уже несколько лет не вникаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.