molodoy18
24.2.2012, 18:32
Скажите пожалуйста как будет вести себя двигатель 15 кВт 750 об/мин, если длительное время будет работать от частотника на частоте 5-10 Гц? Не сокращается ли его ресурс? Не сгорит ли?
Dubeckiy
24.2.2012, 18:42
Принудительное охлаждение Вам поможет .
molodoy18
24.2.2012, 18:46
т.е будет сильно греться?
Dubeckiy
24.2.2012, 19:02
При частоте 5 Гц ( 75 об/мин) производительность вентилятора охлаждения снизится в десятки раз , принудительное охлаждение очень даже желательно и необходимо .
все зависит от того хватит ли ему охлаждения на данной частоте, в т.ч. Т окрыжающего воздуха, у нас движок на 10 Гц работает в помещении
И не только производительность вентилятора уменьшится, дело в том что при f<0.6fn будет увеличиваться ток. А зависимость кол-ва тепла от тока квадратична. Иными словами увеличили ток в 3 раза, тепла получим в 9 раз больше.
molodoy18
24.2.2012, 19:58
А потребление электроэнергии снижается при понижении частоты?
Снижается, до определенного порога. У каждого двигателя свой порог, примерно 0.6 от номинальной частоты.
molodoy18
29.2.2012, 17:11
почему-то пр инизкой частоте двигатель "скрипит". Чем объяснить?
Аккомо-Т
29.2.2012, 19:30
Гармоники звуковых частот видимо дают о себе знать
vas.corchagin
1.3.2012, 21:09
все зависит от рода нагрузки на валу двигателя.рекоменуемый нижний предел колеблется от10 до 25
как считаете, почему при подключении вместо индукционного счётчика э.э. электронного для учёта расхода энергии глубинным насосом подключенным через EI-P7002 электронный счётчик моментально выходит из строя?
а счетчик в какой точке установлен?
Потому что ПЧ изменяет частоту. Такая же ситуация наблюдается при применении светодиодной сигнальной арматуры, включенной после ПЧ. Там внутри конденсатор стоит.
Счётчик установлен перед частотником с о стороны подключения к питающей сети.
глюк счетчика, сети и т.д., у нас стоит электронный на частотник для сетевого насоса и все нормально
Интересно какой у Вас тип частотника. Глюк счётчика исключён, т.к. спалили два новых счётчика. когда поставили третий, то при подключенной нагрузке (нагрузка трёхпроводная) без присоединения PEN к счётчику т.е. на 380 В счётчик работал, при присоединении к счётчику нуля в течении минуты он пустил дым и сдох. Связывались с техслужбой Инкотеха, сказали что такие устройства помимо изменения частоты для нагрузки меняют частоту и питающей сети, но официального ответа давать небудут. В документации к частотнику ни слова несказано об каких-то особенностях при организации учёта тем более о значительных искажениях ПКЭ в питающей сети.
прибор был установлен до частотника (в прицепе) чёи не заметил существенного изменения частоты
да и 380 включаете ничего ведь не происходит, хотя.... счетчик прямой?
ПЧ "Дельта" 11кВт. Счётчик "энергомера". Никаких проблем. Установлен в двух метрах от ПЧ перед ним. А у Вас марка счетчика какая?
На входе электронного счетчика должен стоять вычислитель среднеквадратических значений. Думаю он не расчитан на такие искажения, поэтому и вылетает, т. к сеть и близко не соответствует ГОСТу
Цитата(alexzam @ 2.3.2012, 6:58)
как считаете, почему при подключении вместо индукционного счётчика э.э. электронного для учёта расхода энергии глубинным насосом подключенным через EI-P7002 электронный счётчик моментально выходит из строя?
На всякий спрошу. Сетевой фильтр на входе ПЧ имеется ли в наличии?? Может кака в сеть идет от ШИМ.
Смотрю вот в книжечку Delta пч, там есть такой моментик как использование РЧ-фильтра для достижения электромагнитной совместимости с другим оборудованием питающимся от той же сети что и ПЧ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.