viktor_sp
28.2.2012, 21:52
добрый день, проблема вот в чем. имеем 3х фазный генератор мощность 55кВА, нагружен он однофазными потребителями. загрузка максимум на 60 процентов ( и то это примерно на 2-3 часа в день) все остальное время дгу загружен процентов на 25 от силы. На выходе установлен симметрирующий транс-р (тст-63) , он выравнивает нагрузку по фазам практически равномерно. С недавних пор при загрузки от 48 до 52 процентов его начинает колбасить , генератор чуть ли не подпрыгивает, свет начинает моргать со страшной силой( при этом не перекоса,ни скачков напряжения или токов на дисплее генератора нет). Сломали себе весь мозг. Ваши предложения в чем может быть дело?
"кортышек" в цепи нагрузки нет ? Цепи возбуждения в порядке?Проверьте еще сим. тр-р ТСТ-63.
viktor_sp
28.2.2012, 22:23
Цитата(ez81 @ 28.2.2012, 22:18)

"кортышек" в цепи нагрузки нет ? Цепи возбуждения в порядке?Проверьте еще сим. тр-р ТСТ-63.
извините ,а что такое кортышки? тр-р отключали пробовали без него . все тоже самое,...цепи возбуждения не смотрели.
коротышки - короткое замыкание
viktor_sp
29.2.2012, 8:13
Цитата(с2н5он @ 28.2.2012, 22:42)

коротышки - короткое замыкание
так и думал, но думаю дай уточню )