Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: генератор сходит с ума
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


viktor_sp
добрый день, проблема вот в чем. имеем 3х фазный генератор мощность 55кВА, нагружен он однофазными потребителями. загрузка максимум на 60 процентов ( и то это примерно на 2-3 часа в день) все остальное время дгу загружен процентов на 25 от силы. На выходе установлен симметрирующий транс-р (тст-63) , он выравнивает нагрузку по фазам практически равномерно. С недавних пор при загрузки от 48 до 52 процентов его начинает колбасить , генератор чуть ли не подпрыгивает, свет начинает моргать со страшной силой( при этом не перекоса,ни скачков напряжения или токов на дисплее генератора нет). Сломали себе весь мозг. Ваши предложения в чем может быть дело?
ez81
"кортышек" в цепи нагрузки нет ? Цепи возбуждения в порядке?Проверьте еще сим. тр-р ТСТ-63.
viktor_sp
Цитата(ez81 @ 28.2.2012, 22:18) *
"кортышек" в цепи нагрузки нет ? Цепи возбуждения в порядке?Проверьте еще сим. тр-р ТСТ-63.

извините ,а что такое кортышки? тр-р отключали пробовали без него . все тоже самое,...цепи возбуждения не смотрели.
с2н5он
коротышки - короткое замыкание
viktor_sp
Цитата(с2н5он @ 28.2.2012, 22:42) *
коротышки - короткое замыкание

так и думал, но думаю дай уточню )

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.