По какой причине сети приказывают потребителям отключать местную компенсацию реактивки (БСК)?
heromant
28.8.2004, 19:15
Не знаю. У нас вообще дешевле заплатить штраф, чем содержать реактивные счетчики и, тем более блоки конденсаторов. Да еще и переключать их!
Когда именно сети просят отключать БСК, или всегда? Дело в том, что при низом потреблении реактивной мощности(индуктивной) в сети и при включенных БСК возможен режим перекомпенсации реактивн. мощности. Т.е. нагрузка имеет реактивный (емкостный) характер. Это несет вред по двум причинам 1. У трансформаторов работающих на емкость растет выходное напряжение (горят лампочки и пр.) 2.увеличиваются токи к.з. в различ. точках системы. ПТЭЭП требует нахождения блоков управления БСК в авт. режиме (их не нужно постоянно отключать и включать) так как индуктивная нагрузка в сети может меняться мгновенно (например включилч/отключили двигатель) и руками переключать ступени нет смысла (всеравно не успеешь).
У нас на предприятии до перекомпенсации далеко...
с другой стороны если компенсируешь хотя бы часть то снижаешь нагрузки на вои кабели, уменьшаешь потери и т.д.