Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабелей пучком
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


gluhovesric
Здравствуйте, на работе возник спор: силовые кабеля на двигатели (380 В) проложены пучком и прикреплены к металлическому прутку. Пункт ПУЭ 2.1.60 разрешает такую прокладку, а пункт ПУЭ 2.1.124(последний абзац) ее запрещает. Можно все-таки так прокладывать или нет?
OBON
Здравствуйте. У Вас по моему описка. "...ПУЭ 2.1.124(последний абзац) ее запрещает...." такого пункта нет. Есть п.2.3.124. Это для разных условий сечения кабелей. Глава 2.1 - для электропроводок до 16 кв.мм. Глава 2.3 - для силовых кабелей свыше м16 кв.мм.
gluhovesric
Спасибо за уточнение и ответ. Если кабеля допускается прокладывать пучком, то какое максимальное количество кабелей должно быть в пучке и где об этом можно прочитать?
savelij®
Если кабели предназначены для прокладки пучком, то по количеству нет ограничений. Единственно, что нужно учитывать, это температурный режим, влияющий на максимально допустимый ток (см. ПУЭ о выборк сечений проводников в гл. 1.3)
Гость сочувствующий
Цитата(savelij® @ 2.3.2012, 16:59) *
Если кабели предназначены для прокладки пучком, то по количеству нет ограничений. Единственно, что нужно учитывать, это температурный режим, влияющий на максимально допустимый ток (см. ПУЭ о выборк сечений проводников в гл. 1.3)

Ваше разъяснение поддерживаю, вот только фразу "Если кабели предназначены для прокладки пучком" считаю не совсем удачной: кто-то (из "чайников") может понять её так, что существуют специальные кабели, предназначенные для укладки пучком.
savelij®
Можно, конечно, разъяснить...
Есть условия по нераспространению горения и при прокладке пучком кабелей без индекса "НГ", это условие не выполняется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.