Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы с маршрутизаторами АСКУЭ Матрица
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Гость_Владимир_*
Может кто то сталкивался с такой проблемой и нашел решение. Стоит 15 маршрутизаторов на разных ТП (разные модели, от древних, до последних) с разными версиями прошивки соответственно, и время от времени перестают подавать признаки жизни - перестают передавать данные по gprs. Закономерности в таком поведении выявить не удалось, время до "глюка" произвольно, от 1-2 месяцев до 2 лет, модели и прошивка, как уже говорил, тоже разные. Но факт фактом, за два года эксплуатации поменяли 10 маршрутизаторов icon_sad.gif остальные приходится 1 - 2 раза в месяц перезагружать по питанию. В техподдержке разводят руками и говорят - посылайте на ремонт. Перепроверял последнюю партию перед отправкой на ремонт, заметил одну закономерность - на глючных маршах, батарейки посажены в ноль. Но что то не верится что севшие батарейки могли так повлиять на работу. Есть марши которые по три года без проблем пашут. Менял кто то вообще эти батарейки?
yuoras
У меня тоже роутеры работают по GPRS , только у нас называется не Матрикс, а ТелеТек(Одесса) и Smart-Ims (Молдавия).Как и у Вас , разные версии и модели.Заметил закономерность ,зависания замечаются только на старых прошивках и с модулями GR-47. Так как HHU у меня нет , снимаем и отправляем в представительства для перепрошивки на новые версии.
По поводу батареек , есть севшие и ничего с ними не происходит.
Работают в штатном режиме
BR2009
Батарейка 3V - питает ОЗУ при снятие питания ( снижение напряжение питания микросхемы ниже определенного порога )

В ОЗУ хранятся конфигурация устройства --( настройки портов, адреса и т.д.)
yuoras
Цитата(BR2009 @ 7.3.2012, 9:33) *
Батарейка 3V - питает ОЗУ при снятие питания ( снижение напряжение питания микросхемы ниже определенного порога )

В ОЗУ хранятся конфигурация устройства --( настройки портов, адреса и т.д.)

Возможно, не отрицаю!!!.Странно,как тогда у меня не слетают настройки?.Максимум перезагрузка решает проблему.
BR2009
Странно,как тогда у меня не слетают настройки

Вероятно вы не снимаете питание с устройства или стоит энергонезависимая память

.Максимум перезагрузка решает проблему.

Вероятно кратковременно просаживается напряжение и МП виснет.
yuoras
Цитата(BR2009 @ 7.3.2012, 11:31) *
Странно,как тогда у меня не слетают настройки

Вероятно вы не снимаете питание с устройства или стоит энергонезависимая память

.Максимум перезагрузка решает проблему.

Вероятно кратковременно просаживается напряжение и МП виснет.

Так же настройки AT комманд сохраняются в енернгонезависимой памяти самого GSM-GPRS модуля
shishasan
День добрый! Пользуемся системой Матрица, пришла новая партия однофазных счетчиков NP71L.1-1-3. Версия NMS Client - 6.0.1.187, Sims Client - 6.0.1.391. NMS клиент не может определить паспорта новых приборов. наверно проблема в устаревшей версии ПО. Раньше на сайте матрицы был ФТП сервер, на котором были обновы. На сайте http://www.addgrup.com нет инфы о ПО вообще, не нашел. Помогите кто нить, есть ли новые версии NMS и SIMS, в NMS прибор определяется как 0x007A
Дайте кто нить ссылок, или киньте на почту anton_shishaev@mail.ru
Спасибо
yuoras
Всё правильно.Нaдо обновить и NMS и SIMS.
Но обновления пошли такие кривые, знал бы я ,что будут такие последствия.....
Обменял бы NP7 на 6-ку