Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Что должно стоять между секциями шин на двухтрансформаторной подстанции питающей нагрузки 2-ой категории надёжности электроснабжения? Разъеденитель или автоматический выключатель?
с2н5он
19.3.2012, 12:04
как я понял речь о шинах 0,4 кВ. - без разницы
Работник
19.3.2012, 14:25
Но на автомат можно поставить привод и смонтировать АВР. Есть ли только смысл в вашем случае?
Гость_Алексей_*
19.3.2012, 14:30
Цитата(с2н5он @ 19.3.2012, 12:04)
как я понял речь о шинах 0,4 кВ. - без разницы
Нет не о шинах,человек имел ввиду,что должно стоять в секционнике,разъединители или автоматы.Как вариант:на вводах автоматы,в секционнике разъединитель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.