Dashutka
Доброго времени суток!
Столкнулась со следующей проблемой:
Культовое сооружение.
Категория электроснабжения аварийных систем - первая, все остальное - третья.
Соответственно два ввода. Взаиморезервируемые. С АВР.
На резервный ввод подключаю основную нагрузку, на основной - не основную. Схему прилагаю.
Но кроме этих систем у меня есть еще система пожаротушения и дымоудаления. По идее они включаются, все нагрузки должны отключится.
Вопрос: как это реализовать???
У меня идеи закончились(((
S-cream
Поправьте меня, если ошибаюсь.

Во-первых, почему вы разнесли всех своих потребителей на разные секции шин? Ведь если отключить секционник qs1, то половина потребителей работать не будут. Где ж тут резервирование?

Дальше насчет первой категории. Как мне сказали в наших эл. сетях, 1ю категорию можно обеспечить только если есть в наличии генератор или аккумулятор. По крайней мере наши системы ПС и дымоудаления имеют аккумуляторы.

По поводу основного вашего вопроса - средствами автоматики.
RomanNV
Dashutka, можно и так, только у вас АВР должен рулить и секционным выключателем тоже.
На схемке к нему от треугольничка АВР пунктирчик протяните.
Ну и по вашей схеме получается, что весь объект будет запитан по 1-й категории, если конечно к вам подходит 2 ввода честной 2-й категории.
Dashutka
Цитата(S-cream @ 20.3.2012, 14:23) *
Поправьте меня, если ошибаюсь.

Во-первых, почему вы разнесли всех своих потребителей на разные секции шин? Ведь если отключить секционник qs1, то половина потребителей работать не будут. Где ж тут резервирование?

Дальше насчет первой категории. Как мне сказали в наших эл. сетях, 1ю категорию можно обеспечить только если есть в наличии генератор или аккумулятор. По крайней мере наши системы ПС и дымоудаления имеют аккумуляторы.

По поводу основного вашего вопроса - средствами автоматики.


Резервируется только половина потребителей. Та половина, которая обрубается относится к третьей категории. Два ввода по 300 кВт мне никто не даст(. Поэтому схема питания имеет такой вид.
Поставить генератор - негде. Система дымоудаления кушает около 50 кВт. ИБП отпадает автоматически.

По поводу средств автоматики... Это понятно. Только я не понимаю как отключить всех потребителей и оставить работать только дымоудаление, эвакуационное освещение, пожаротушение... Да, есть вариант поставить на каждый автомат расцепитель. И управлять им.
Если говорить о рубильниках, то ставить надо как минимум два. На подобные токи это достаточно не дешево...
Короче в этом моменте я запуталась окончательно и бесповоротно.
с2н5он
может так?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.