Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


alexey_105
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?
mae
Это будет работать если это будет только 3-х фазный двигатель без системы управления и регулировки и всё равно будет нарушением правил в части электробезопасности и защиты сетей.
RomanNV
Ну почему же сразу нарушение правил?
Получится система заземления ТТ. ПУЭ она не запрещена. Просто нужно выполнить все требования, предьявляемые к этой системе.
Ну и в проекте обосновать применение этой системы (невозможность протащить РЕ проводник обоснованием не является).
haramamburu
Цитата(RomanNV @ 21.3.2012, 12:46) *
Получится система заземления ТТ.
С чего это сразу ТТ?

Если от "от своей земли" - то да, но а если не от "своей"? (а от зануленной)
RomanNV
Поясните термины "своя земля", "занулённая земля".
ZavGar
Цитата(alexey_105 @ 20.3.2012, 22:22) *
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?

Что такое - "соответствующее оборудование"? Трёхфазный двигатель? Пожалуйста!
Сварочный аппарат однофазный на 380 вольт? Пожалуйста!
А вот если потребуется что-то запитать напряжением 220 вольт, извольте поставить трансформатор 380/220 соответствующей мощности.
Если желаете нагрузку 220 вольт более-менее распределить по трём фазам 380 вольт, ставьте разделительный трансформатор 3 фазы 380 треугольник/3 фазы 380 звезда.
А использовать планету вместо нулевого рабочего проводника? Мы ж не на войне, где "за ценой не постоим!"
haramamburu
Цитата(RomanNV @ 21.3.2012, 14:23) *
Поясните термины "своя земля",
Лом - забитый в огороде icon_smile.gif
Цитата
"занулённая земля".
Защитный нуль
Alexdovgal
возможно такое , что тёхфазний АВ не сработает при КЗ на землю, и не факт что "контур", конец которого вбит глубоко в землю" выполнен по нормам, и никто не знает что у Вас за оборудование и в каких режимах оно работает
RomanNV
Вот картинка из ПУЭ системы ТТ

Рис. 1.7.5. Система ТТ переменного (а) и постоянного (б) тока. Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали:

1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 1-2 - заземлитель средней точки источника постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 - заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; 4 - источник питания

Кроме автоматического выключателя, при системе ТТ обязательна установка УЗО, тогда и КЗ на землю будет отрабатываться.
haramamburu
RomanNV, Да с рисунками понятно: правый верхний - да ТТ, левый нет

С ТС то как раз не понятно - что имеет ввиду под землей - это раз, и почему ВЫ сразу "воткнули" про ТТ?
belok5
интересно, что же вас смутило в левом рисунке?? это ж все система ТТ!!
haramamburu
Ну да, ну да, очки наверное не те одел icon_smile.gif
Гы
Цитата(alexey_105 @ 20.3.2012, 22:22) *
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?

Если все потребители трехфазные- то да. Обычная трехпроводка. Ибо в этом случае, даже если и был бы нулевой провод, ток по нему был бы нулевой.
А заземление-это отдельно. Заземление нужно использовать только как заземление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.