транс стоит на доке для ремонта судов, 6кв приходитна ВВ сторону ун показал что все три фазы присутствуют
по НН линейное напряжение АB 380 BC 380 CA 380
Фазное напряжение фазы А 220В, фазы В 220в, фазы С 0 В. Подскажите что может быть? куда могла подеваться одна фаза при замере фазного напряжения?
напряжения меряли под нагрузкой?
когда мерил нагрузки особо не было, освещение только. Со слов персонала 3-х фазные движки работали.
Что интересно через некоторое время включили все появилось после того как, подключили кабель 0,4 с береговой ТП к ГРЩ дока, Подбили ножи ЛЗ 6 кВ