Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: LP 33 Series / 30 кто имел опыт работы с этим ИБП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ИБП


ez81
Кто имел опыт работы с этим ИБП LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5 при вводе в эксплуатацию нового ИБП есть проблема не включается инвертор три попытки и выдает аварию. Напряжение батарей в норме,напряжение Vр Vn 400в после попыток запуска инвертора он возращается в режим автоматического байпаса. Нагрузка отсутствует кз исключено.
ez81
Отвечу сам себе, вчера разобрался с этим монстром дефект разъема (контакт) и второе температура батарей программа от +20 нормальный режим, а по факту +8 дает повышенное напряжение заряда из-за этого не переводит в режим инвертора. Выход подогрев терморезистора зажигалкой и все заработало. icon_biggrin.gif
Suzerain
Работал с LP 33 Series 40 кВА. Вывозили на мероприятия. Один из худших что пришлось экчплуатировать. Вход\ВЫход расположены на плате, т.е. для однократного подсоединения, но наши великие умы решили возить на официальные мероприятия, сначала на тележке, потом установили на "Газель", т.е. сделали мобильным, хотя од должен работать стационарно. При температуре 35 по цельсию переходил на байпас, не всегда запускался с первого раза...
Гость_Данил_*
Здравствуйте, у нас в Якутске есть два ИБП LP20-33 20 кВА работающие в параллель, последнее время они работают не корректно, при обследовании выяснилось, что ранее менялось две платы инвертора (сейчас установлены ЗИП), но одна из них уже тоже не работает (оплавился конденсатор, сгорели два предохранителя внутри схемы, на входе предохранители целы), также выяснилось, что напряжение на входе ИБП: две фазы по 230 В (АN, СN), одна фаза 260 В (BN), при этом на входе и выходе ИБП напряжение одинаковое, хотя жк-дисплей говорит другое! Также ИБП периодически сам переходит на байпас и обратно, отмечая это все сообщениями, после трех переключений подряд, вылазеет уже ошибка, что сильно часто ИБП переходит на байпас. Подскажите, из-за чего это может быть и какие могут быть пути решения. Заранее спасибо!!!
Пишите лучше на почту, с телефонной связью проблема!
с2н5он
Цитата(Гость_Данил_* @ 18.12.2017, 7:59) *
с телефонной связью проблема!

с почтой тоже
Гость_Данил_*
Да с почтой тоже проблема, так что если кто может помочь, пишите сюда пожалуйста!
алексей1966
Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включается инвертор. Пишет 4302 ошибка. Напряжение на инверторный показывает 0;7;447вольт. Выключили штатно, согласно процедуре выключения. Включение так же по инструкции
_AVP_
подниму тему
Нужна инфа по LP33-40 5 поколение (2010год)
1. Ищу пароль для входа в сервис
2. при включенном инверторе довольно громкий ВЧ-писк из него (как и вообще без нагрузки, так и под нагрузкой) -это нормально для этой модели?
3. как прописать емкость новых батарей? Хочу использовать внешние АКБ емкостью больше 42 Ач.
4. может есть какой-нибудь сервисный софт, позволяющий менять ему эти настройки?
biba
Цитата(алексей1966 @ 2.4.2018, 11:02) *
Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включается инвертор. Пишет 4302 ошибка. Напряжение на инверторный показывает 0;7;447вольт. Выключили штатно, согласно процедуре выключения. Включение так же по инструкции
Решили проблему?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.