Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: цэ6803В
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Гость_влад_*
Работаю в РЭСе. База данных выбивает сч.ЦЭ6803В 3фазные 2003г 2004г 2005г в списке просроченых. Руководство подтверждает а абоненты против Кто прав??!
с2н5он
прав производитель - межповерочный интервал 16 лет
yuoras
Цитата(с2н5он @ 26.3.2012, 21:56) *
прав производитель - межповерочный интервал 16 лет

Производитель счётчиков рекомендует меж поверочный срок в 16 лет.В сертификат присвоения номера ГОСТСтандартом смотреть надо.У нас куча счётчиков заводом рекомендуется один меж поверочный интервал, а ГостСтандарт сертификат выдаёт на другой интервал.
Эту тему в предыдущих постах обсуждали.
с2н5он
завод не может устанавливать менее чем в ГОСТ и завод не рекомендует, а указывает требования при монтаже и эксплуатации
yuoras
Цитата(с2н5он @ 27.3.2012, 20:58) *
завод не может устанавливать менее чем в ГОСТ и завод не рекомендует, а указывает требования при монтаже и эксплуатации

Может это в России, на Украине всё совсем не так.
Я в прошлых постах приводил пример про Меркурии!!!!.
Тема "Реестр счётчиков" Сообщение 6
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28071
В паспорте один, а на сертификате другой ,более меньший срок поверки!!!

Так кто кому указывает? Завод-изготовитель или ГостСтандарт?
kansensus
Кто разбирается ?
цэ6803В накрылся

могли ли эго непригодность спровоцировать эти царапины на плате icon_sad.gif



с2н5он
если увидел правильно, то там не царапины, а короткое из-за расплавленного металла
yuoras
Это не царапины, а этими прорезями на плате задаётся метрологическая погрешность (класс точности), то есть режим работы АЦП, в зависимости от сопротивления (больше , меньше).
Ваша причина в скаче напряжения на фазе "В".Лечится заменой конденсатора 470nF- 630V , варистора и востановлением выгоревших дорожек, но могло потянуть и дальше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.