Еще, если рассматривать возможность совместной прокладки кабелей все таки в одном лотке с условием установки перегородки (раздел ПУЭ,Электропроводки, Общие требования) п. 2.1.16, а потом открыть п. 2.3.120 (раздел Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях), то выясняется, что перегородку можно не ставить при применении автоматического пожаротушения...
Объясните пожалуйста, чем руководствоваться по ПУЭ, если необходимо обосновать решение совместно прокладки кабелей в одном лотке. Число информационных кабелей - 20, число силовых кабеле ВВГ3х2,5 -5, какое сечение лотка при этом разумно взять?