Оля
Спор до сих пор продолжается о том, можно ли прокладывать совместно ВВГ и UTP. Если руководствоваться ПУЭ, то по п 2.3.86, расстояние между силовыми кабелями и кабелями связи должно быть 500мм, но ведь этот пункт ПУЭ входит в раздел прокладка кабельных линий в земле! Так можно ли его таким образом относить к теме совместной прокладки в одном лотке в помещении.
icon_rolleyes.gif
Еще, если рассматривать возможность совместной прокладки кабелей все таки в одном лотке с условием установки перегородки (раздел ПУЭ,Электропроводки, Общие требования) п. 2.1.16, а потом открыть п. 2.3.120 (раздел Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях), то выясняется, что перегородку можно не ставить при применении автоматического пожаротушения...
Объясните пожалуйста, чем руководствоваться по ПУЭ, если необходимо обосновать решение совместно прокладки кабелей в одном лотке. Число информационных кабелей - 20, число силовых кабеле ВВГ3х2,5 -5, какое сечение лотка при этом разумно взять?
kivan
Посмотрите здесь! Может что и пригодится!

http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=2239

Когда я сам интересовался данным вопросом, то я не нашел в ПУЭ однозначного ответа. Спросил в форуме. Ответы можно посмотреть по указанной ссылке. В настоящее время пользуюсь данными ответами! На практике прокладывал рядом ВВГ и UTP на расстояние окло 20 метров и ничего страшного не произошло! Сеть работает!
staripan
можно прокладывать неэкранированную витую пару до 40 метров, а вообще если экран есть - сколько угодно..!!!
Arvol
Без проблем укладывали... 4х2,5 4х4, 4х10. И Ethernet. Нормально работает...
PAB7
Параллельные участки силовых эл.сетей и слаботочных кабелей и кабелей связи прокладываются на расстоянии 500мм, пересечения выполняются под углом 90 град, и это не только в земле но и при внутренних эл.проводках. Допускается прокладка в кабель-каналах и лотках с устройством перегородки м/у отделениями силовой и слаботочной сети. Но перегородка здесь служит не для пожарной безопасности, а в большей степени для того чтобы избежать наводок от силовых кабелей. Обычно силовые и кабели слаботочных сетей укладывают просто в разные лотки/короба.
Sergiopm
Цитата(PAB7)
Параллельные участки силовых эл.сетей и слаботочных кабелей и кабелей связи прокладываются на расстоянии 500мм, пересечения выполняются под углом 90 град, и это не только в земле но и при внутренних эл.проводках. Допускается прокладка в кабель-каналах и лотках с устройством перегородки м/у отделениями силовой и слаботочной сети. Но перегородка здесь служит не для пожарной безопасности, а в большей степени для того чтобы избежать наводок от силовых кабелей. Обычно силовые и кабели слаботочных сетей укладывают просто в разные лотки/короба.


Недавно был похожий обьект, где нужно было по одному помещению провести и силу и, так называемый, "до 60 В"! Электрики с обьекта примерно прикинули, как они это всё хотели бы видеть в проекте, ну и там рядом эти кабеля проложены, но в разных коробах. Я звоню и говорю, что ПУЭ запрещает icon_exclaim.gif А они говорят что короба уже существуют и расположены рядом и со всеми соответствующими службами всё согласовано и ни у кого притеззий нет!
Из сказаного делаю вывод, что всё таки можно рядом, но в разных коробах...
Кузьменко В.В.
Вообще-то, как показывает могучая российская практика, в нашей прекрасной стране на фоне нормативно-технического вакуума (по информационным системам), как правило, берет верх не грамотность и разумность, - а простота, дешевизна, безграмотность и пофигизм.
Flash
Прокладывали совместно силу и UTP телеметрии - никаких проблем
на 200 с лишним метров "параллели" не было.
В доке написано было: "...не ближе 200 мм...", лоток шириной 300 мм: силу к одному борту поджали, контрольник - к другому.
Главное, чтобы заземление экрана было древовидное, без образования т.н. "токовой петли".
Феодор
Да ничего с ними в разных коробах не сделается, витая пара очень устойчива к помехам, и что происходит на 50 герцах её не волнует. Иногда ПУЭ перестраховывается.

В одном коробе - можно будет попрощаться со всей аппаратурой когда изоляция разрушится.
Шквал
Бывает что в случае нарушения гостов по прокладке слаботочек,в случаях выхода из строя дорогой аппаратуры,контора которая её обслуживает,отказывается от гарантийных обязательств,и не важно по какой причине она вышла из строя.А доказать что ваши 5 метров нарушения ни при чём, невозможно.Даже экспертиза не поможет если эксперту сказать о таком способе прокладки линии.В теории это может повлиять на сигналлы в слаботочке.А значит пипец.
Этот момент нужно учитывать при прокладке с нарушениями требований.