sergey_b
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить уравнивание потенциалов при системе ТТ, где поставить перемычки, частный коттедж.
ink_elec
sergey_b, Что за перемычки? Обычно выполняется СУП на ГЗШ, дополнительная (ДСУП) на шине в коробке уравнивания потенциалов (КУП) вблизи ванной.
sergey_b
Что нужно соединить вместе на ГЗШ при системе ТТ
зелёный желторотик
Всё как и в системе TN, кроме рабочего нуля - он с РЕ нигде пересекаться не должен.
ТР
ГЗШ связана с каждым потребителем защитным проводником, кроме, необходимо к ней же присоеденить все металлоконструкции строит. конструкций и инженерных сетей.
sergey_b
По чему при монтаже котеджов применяется система ТТ, а не остальные TN-C, TN-S, TN-C-S.
savelij®
Вопрос поставлен не корректно.
Система питания для коттеджей применяется TN-S и TN-C-S, а ТТ применяться может как обоснованное исключение.
ez81
При использование индивидуального транса типа ОМП 10кВА, 10\0,23кВ.Нейтрали нет линейное 230В .
sergey_b
Питание котеджей осуществляется с ВЭЛ 10 кВ, трансформатора 10/0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью, дальше воздушные линии, с воздушной линии кабелем в котедж питание 380 В, у каждого котеджа сделано заземление в котеджах применена система ТТ почему. Какая норма на заземление.
ink_elec
Цитата(sergey_b @ 1.4.2012, 22:05) *
у каждого котеджа сделано заземление в котеджах применена система ТТ почему. Какая норма на заземление.
ТТ применяется лишь в обоснованных случаях. Вы уверены что ТТ? При TN контур заземления тоже имеет место быть.
зелёный желторотик
Цитата(зелёный желторотик @ 30.3.2012, 15:28) *
Всё как и в системе TN, кроме рабочего нуля - он с РЕ нигде пересекаться не должен.


Цитата(ez81 @ 1.4.2012, 15:34) *
Нейтрали нет линейное 230В .


Теперь я кажется, понял, нафига эта странная ТТ вообще придумана! (раньше спросить стеснялся (осталось только мне дождаться ветку про IT))
brake.gif
sergey_b
Нет система ТТ, выкладываю схему котедж.
ink_elec
Цитата(sergey_b @ 3.4.2012, 8:41) *
выкладываю схему котедж.

В системе ТТ все линии должны быть защищены УЗО.
Current
Цитата(ez81 @ 1.4.2012, 14:34) *
При использование индивидуального транса типа ОМП 10кВА, 10\0,23кВ.Нейтрали нет линейное 230В .

Это ближе к IT.
savelij®
Цитата(sergey_b @ 3.4.2012, 6:41) *
Нет система ТТ, выкладываю схему котедж.

Тогда на Ваш вопрос "По чему при монтаже котеджов применяется система ТТ" сможет ответить только проектировщик (исполнители указаны)... а заодно пусть ответит, на каком основании он её применил, почему пренебрёг при системе ТТ требованиями к применению дифзащиты...