Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор кабеля 6 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Gysena
Господа, помогите, пожалуйста, с выбором кабеля.
Напряжение 6 кВ.
Число линий - 2.
Рабочий ток в нормальном режиме 484.5 А, в послеаварийном 969 А.

Искал кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, среди трехжильных не нашел.

ЛЕША
А помочь-то чем? Сечение выбрать? Тогда длину, условия прокладки ( в земле, лотке и т.п) напиши.
OVB2012
Цитата(Gysena @ 1.4.2012, 18:32) *
Искал кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, среди трехжильных не нашел.

Не очень понимаю, почему вы так зациклились на трёхжильных? Во-первых, среди них вы подходящего сечения действительно не найдёте, а во вторых - с ними и мороки гораздо больше. "Стреляют" намного чаще, чем группа одножильных, концевые муфты - ну, кто сам делал, тот знает.
uvk2
Группа одножильных наверное дороже будет. Слишком роскошно для 6 кВ. А муфты - что они? КНТП стоят годами. К нам они дошли году в 2004, ни одна ещё не стрельнула.
scasi
Цитата(uvk2 @ 2.4.2012, 23:45) *
Группа одножильных наверное дороже будет. Слишком роскошно для 6 кВ. А муфты - что они? КНТП стоят годами. К нам они дошли году в 2004, ни одна ещё не стрельнула.

icon_biggrin.gif так и ток у автора не шуточный, я бы в идеале рекомендовал такие штуки http://www.moselectro.ru/our_production/tokoprovody/21/
Гость_Любопытный_*
Уважаемые! А почему нельзя использовать два трёхжильных кабеля? ток умножаем на 2 допустимый...И всё!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.