Павел В.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38

От щита до щита в доме проложен Алюм.5*16 кабель 60 метров длинной.В доме стоит трёхфазный автомат 25А.
Согластно расчётам по этой ссылке автомат выдержит нагрузку в 9500 Вт.
Если вместо 380 прописываем 220 то можно на фазу грузить 5500 Вт.

Вопрос,не понимаю,так сколько в доме я могу повесить на каждую фазу в отдельности ? 5500 Вт , 3160 Вт или 9500 Вт.?



Переместите пожалуйста в раздел для чайников...
savelij®
Цитата
В доме стоит трёхфазный автомат 25А
Значит максимальная нагрузка 25*0,66 16500 Вт, или 5,5 кВт на фазу

ЗЫ. По ссылке косячная прога, годится только для двухпроводки. ... забудьте про неё. icon_wink.gif
Воспользуйтесь нормальной программой Электрик
Павел В.
Спасибо,а 0,66 это что?
savelij®
фазное линейное напряжение, умноженное на корень из 3
protector
Цитата(savelij® @ 2.4.2012, 20:14) *
фазное напряжение, умноженное на корень из 3

Извините, но это не так. Корень из трех здесь не при делах. 0,66 -это 220, умноженное на 3 (фазы) и разделенное на 1000 (Вт в одном кВт).
зелёный желторотик
Цитата(protector @ 2.4.2012, 23:42) *
Извините, но это не так. Корень из трех здесь не при делах. 0,66 -это 220, умноженное на 3 (фазы) и разделенное на 1000 (Вт в одном кВт).

Понятно. Между тремя фазами 660, между двумя - 440, на одной фазе 220, а между фазой и нулём 110 получается!!!

Чтоб писать то, что Вы написали, надо хотя бы понимать про синусоиду, понимать разность между линейным и фазным напряжениями.

Хотя я тоже не понял расчётов - почему savelij® 380 принял как фазное, а не как линейное? Всё-таки, изначально про дом говорилось (наверное, жилой, ИЖС), а не про цех...
savelij®
Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 0:18) *
Хотя я тоже не понял расчётов - почему savelij® 380 принял как фазное, а не как линейное? Всё-таки, изначально про дом говорилось (наверное, жилой, ИЖС), а не про цех...

Сорри, конечно же линейное.
А хоть дом жилой, хоть цех... формула мощности в трёхфазной цепи не меняется

protector
Цитата(savelij® @ 2.4.2012, 23:28) *
Сорри, конечно же линейное.
А хоть дом жилой, хоть цех... формула мощности в трёхфазной цепи не меняется

Вы по прежнему настаиваете, что 220, умноженное на корень с 3 будет 0,66?
зелёный желторотик
Цитата(protector @ 3.4.2012, 0:32) *
Вы по прежнему настаиваете, что 220, умноженное на корень с 3 будет 0,66?

Я же Вам уже указывал: сначала разберитесь, что такое фазное, и что такое линейное напряжение, а потом внимательно формулу посмотрите - там при расчёте оперируют линейным.

В бытовой сети: фаза 220 вольт. Это - фазное напряжение. В трёхфазной сети напряжение между фазами = 1,73 (корень 3) * Uф - это уже называется линейным напряжением.

*****

А история напряжений проста. Раньше было фазное 127. Потом стали переходить на 220 - линейное для фазового 127 (127*1,7=220). Потом стали "делать" фазу по 220 - линейное, соответственно, стало 380.
protector
Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 0:51) *
Я же Вам уже указывал: сначала разберитесь, что такое фазное, и что такое линейное напряжение, а потом внимательно формулу посмотрите - там при расчёте оперируют линейным.

В бытовой сети: фаза 220 вольт. Это - фазное напряжение. В трёхфазной сети напряжение между фазами = 1,73 (корень 3) * Uф - это уже называется линейным напряжением.

*****

А история напряжений проста. Раньше было фазное 127. Потом стали переходить на 220 - линейное для фазового 127 (127*1,7=220). Потом стали "делать" фазу по 220 - линейное, соответственно, стало 380.
А может хватит мозги пудрить? Читайте сообщения 3 и 4.
зелёный желторотик
Цитата(protector @ 3.4.2012, 1:07) *
А может хватит мозги пудрить? Читайте сообщения 3 и 4.

А до 7-го сообщения у Вас сил не хватило дочитать????

Человек по запарке ошибся. С кем не бывает? С Вами такого ни разу не было?
protector
Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 1:15) *
А до 7-го сообщения у Вас сил не хватило дочитать????

Человек по запарке ошибся. С кем не бывает? С Вами такого ни разу не было?

Было, но на то и существует критика со стороны, чтоб всякого рода запарок было по меньше, тем более в этом разделе. А запарка вышла, когда автору показали практичный расчет, где 25А*0.66=16,5(кВт). Коэфициент этот по своей физической сути обозначает 220*3фазы/1000. Здесь уже не фигурирует ни 380 ни корень с 3. Эти числа сократились, не смотря на Ваше глубокое познание синусоиды и интересный рассказ об истории развития электрохозяйства.
зелёный желторотик
Я с Вами, в принципе, согласен насчёт упрощения, но ответ всё равно был верным. Иначе надо было вместо 0,66 писать: 220 * кор3 * кор3, или сразу 220 * 1,73 * 1,73, или 220 * 3.

Причём, в последнем случае, тройка означает всего лишь то, что корень квадратный из Х, умноженный сам на себя, есть модуль Х, но никак не то, что Вы написали (3 фазы по 220 = 660) Ну и кого здесь критиковать надо???

Да и что касается изначального упрощения подсчёта: Савелий, полагаю, считал "на автомате", чтобы понятнее обосновать свой ответ (топикстартер спрашивал: какая конкретно из вот этих трёх мощностей?). Если на форуме каждый любое своё вычисление будет закреплять формулами и, как в школе, "разжёвывать" откуда это, а откуда - вот это, и почему здесь А, а не В, то форум читать будет тяжко.
protector
Число 3 это и есть три фазы. И то, что отношение между линейным и фазным напряжением-корень с 3, то же следствие того, что фазы 3, а не 2 например. А было бы 2 (сдвиг 180), то линейка была бы больше от фазки в 2 раза.
зелёный желторотик
Ну не знаю, не знаю... 180 - это противофаза, а в двухфазных сетях сдвиг 90
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ЗЫ: по Вашей же логике, в двухфазной системе: Uл = Uф* корень из двух.

Корень из двух = 1,41.

Кто-то из нас запутался, однако!

Цитата(protector @ 3.4.2012, 0:32) *
Вы по прежнему настаиваете, что 220, умноженное на корень...

... из двух, будет 440???
protector
Если сдвиг 90 градусов, то напряжение между двумя фазами будет равно напряжению между фазой и нулем. А если двухфазка 180 градусов, то линейное в 2 раза выше. Это легко понять, глядя на графики. В любом случае число 3 в трехфазке взялось не с потолка. Формула, выложенная Савелием, отображает точную суть процеса, и связь между линейным и фазным напряжением является иррациональной. А когда мы берем формулу уорощенную , то подставляя целое число 220(В), мы отказываемся от этой иррациональности, поэтому тройка в таком случае не может иметь никакого иного смысла, кроме как количество фаз.
savelij®
Цитата(protector @ 3.4.2012, 10:18) *
.... поэтому тройка в таком случае не может иметь никакого иного смысла, кроме как количество фаз.

Вообще то тройка взялась именно из приведённой формулы.
Цитата
Действующие значения линейных напряжений можно определить графически по векторной диаграмме или по формуле, которая следует из треугольника, образованного векторами двух фазных и одного линейного напряжений:
Uл=2Uфcos30°

Для справки: сos (30°) = cos (π/6) = (√3)/2
А то что "тройка" может означать, что имеем три фазы... просто совпадение.
protector
Цитата(savelij® @ 3.4.2012, 9:52) *
А то что "тройка" может означать, что имеем три фазы... просто совпадение.
Не верю. Докажите
uvk2
Ещё вопросик задам, типа сколько можно нагрузить. Где-то встречалось, но так и не нашел, максимальная длительно допустимая температура жил кабеля. С бумажной и резиновой изоляцией. Подскажите пожалуйста.
Roman D
Цитата(uvk2 @ 18.4.2012, 19:48) *
Ещё вопросик задам, типа сколько можно нагрузить. Где-то встречалось, но так и не нашел, максимальная длительно допустимая температура жил кабеля. С бумажной и резиновой изоляцией. Подскажите пожалуйста.

Обсуждалось много раз...
uvk2
Да нет, Roman D, мне нужен не допустимый ток, а допустимая температура. Рабочий кабель греется, а насколько сильно он может нагреваться без вреда для себя? Нашел только вот это: http://energ2010.narod.ru/kab1.htm но нужен норматив, на основании чего это придумано. Там ссылаются на ПУЭ, но в них не нашёл, или плохо искал?
с2н5он
ПУЭ таб. 1.3.3.
РД 34.20.508
http://www.ruscable.ru/info/cable/s2/4-5.html
uvk2
Спасибо, это то, что нужно. Но ссылка на РД не работает.
Roman D
Кабель обязан нагреться до максимальной рабочей температуры в соответствии с Джоулем-Ленцем. А температура не должна волновать, за всё отвечает ПУЭ.
с2н5он
действительно не работает, а утром была
Гость
Температура изоляции кабеля указывается в ТУ на эксплуатацию, остальные книжки как справочник.
Тотенто
Скажите Пожалуйста множат на 220вольт получают 380 Вольт. Почему при треугольнике по схеме √3 множат на 380 Вольт выходит 692 Вольта чтобы посчитать Мощность Трехфазной Цепи. Откуда возмётся такое напряжение на одно из узлов нагрузки трехфазной Системы?
Тотенто
Скажите Пожалуйста множат √3 на 220вольт получают 380 Вольт. Почему при треугольнике по схеме √3 множат на 380 Вольт выходит 692 Вольта чтобы посчитать Мощность Трехфазной Цепи. Откуда возмётся такое напряжение на одно из узлов нагрузки трехфазной Системы?
с2н5он
конкретнее вопрос задайте
Ваня Иванов
Цитата(Тотенто @ 24.1.2024, 11:05) *
Скажите Пожалуйста множат √3 на 220вольт получают 380 Вольт. Почему при треугольнике по схеме √3 множат на 380 Вольт выходит 692 Вольта чтобы посчитать Мощность Трехфазной Цепи...
Уважаемый Тотенто! Вы слегка перепутали причину и следствие, т.е. поставили телегу впереди лошади! Чтобы получить 220 Вольт фазного напряжения из трёхфазной сети с линейным напряжением 380 В, нужно линейное напряжение 380 Вольт разделить на √3 = 1,7320508...

Давайте проверим, а так ли это?

380 / √3 = 380 / 1,7320508 = 219,3931 Вольт (≈220 В)