Fanatik_FS
6.4.2012, 22:26
Добрый вечер!
2-х трансформаторная ТП 10/0,4, от каждого Т питается свое РУ НН. АВР на 0,4 кВ.
Как правильно выбрать вводной автомат в РУ НН?
1. Взять номинальный ток трансформатора и умножить его на коэффициент допустимой перегрузки в послеаварийном режиме (1,4 для масляного тр-ра, 1,2 - для сухого). Номинал автомата выбрать ближайший больший к этому току.
2. По максимальному расчетному току нагрузки, который будет протекать через этот выключатель. В нашем случае это ток в послеаварийном режиме, когда сработал АВР и питание обоих РУ НН идет от одного вводного автомата.
Например в БКТП ЭЗОИСа 2х1000кВА и 2х1250кВА вводные автоматы РУ НН - 2500А.
Для 1000кВА: 1000/(1.73*0,38)=1521A, 1,4x1521=2130A
Для 1250кВА: 1250/(1,73*0,38)=1900A, 1,4x1900=2660A
Т.е. для 1000кВА номинал взят выше тока допустимой перегрузки тр-ра, а для 1250 - между ном. током тр-ра и током доп.перегрузки..
Внесите ясность как все таки правильно.
Есть ли разница в выборе вводного автомата РУ НН в городских ТП и ТП промышленных предприятий?
У автомата есть своя перегрузояная х-ка (время-токовая). Если посчитать по п. 1 Вашего вопроса, транс сгорит раньше чем сработает автомат. Кроме этого, как правило у автомата на ток 1000А и более, уставки расцепителей регулируются, скорее всего электронные и ха-ки можно изменить (прямоугольная х-ка при перегрузке и обратно зависимая).
Fanatik_FS
13.4.2012, 8:30
Да, согласен. На такие большие токи сейчас по-моему в основном применяются АВ с электронными или микропроцессорными расцепителями, в которых можно регулировать уставки. Например тепловую уставку Ir можно изменять в диапазон 0,4-1 от Iном.
Вопрос мой был именно про номинальный ток АВ и его расцепителя.
Масляный трансформатор допускает перегрузку 40% в течении 6 часов:
http://forca.ru/info/spravka/dopustimye-av...formatorov.htmlИ получается для того, чтобы автомат выдержал этот ток в 1,4хIном трансформатора в течении 6 часов его номинал должен быть больше этого тока. А уставку если нужно можно и меньше выставить.
Или все же стоит выбирать номинальный ток автомата и расцепителя просто под номинальный ток трансформатора?
Если будете потом настраивать автомат, берите под номинальный ток трансформатора. Можно еще проконтролировать как его подключить в РУ-0,4 (войдут ли в контакты автомата шины от транса и к РУ), максимальный ток КЗ на шинах и отключаемый автоматом.
Дак как бы автомат на вводе в РУНН и не обязан защищать трансформатор.
Эта работа для РЗА.
Автомат должен защитить линии после себя, а на трансформатор ему чихать.
Т.е. автомат нужно выбирать из расчёта защиты например линейных шин, или что там у вас в РУНН...
Работник
13.4.2012, 12:09
За частую в ТП установлены выключатели нагрузки с предохранителями, в качестве защиты тр-ров. Думаю лучше применить электронный блок автомата в качестве защиты от перегрузки, он и точнее, и включить автомат легче чем заменить предохранитель по высокой стороне (к тому же не будет неполнофазного режима).
По поводу КЗ, конечно исходя из условий в зоне защиты автомата, т.е. шин
На счёт точнее, в данном случае не совсем то, что нужно.
Каким образом такой автомат отстроить от бросков токов намагничивания?
Работник
13.4.2012, 13:01
Впринцепе да, точнее не особенно нужно. Но нужно чтобы он сработал раньше чем перегорят вставки на вводе 10кВ.
Разве токи намагничивания трансформатора пойдут через автомат на стороне 0,4кВ ?
Да, про токи намагничивания по стороне НН я что то разогнался...
Тогда получаем следующие условия выбора автомата по НН.
1. Автомат должен выдерживать токи 3-ф КЗ на своих выводах. (т.е. максимально возможные).
2. Автомат должен надёжно срабатывать при 3 и 1 КЗ на удалённом участке цепи за ним.
3. Номинальный ток автомата должен быть равен номинальному току трансформатора с учётом аварийного режима работы.
4. Должна быть соблюдена селективность по отношению к нижестоящим уровням защиты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.