Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Опять про перекосы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


папа Решетняк
Тр-р ТМГ 63кВа, 2002 г.в., Минский (им. Козлова), «звезда- звезда с 0», Uхх=234В ,симметр., «анцапфа» (переключатель ответвлений) в крайнем нижнем (I) положении, нагрузка 6-30 А, в зависимости от времени суток, потребители-два загородных дома. При таких смешных загрузках перекос по напряжению на РУ 0,4 КТП до 14В! Внешняя нулевая цепь (шпилька тр-ра, 0-шина РУ) проверена и протянута. Сопротивления обмоток НН измерены «Витком»: А-В-0,0383Ом; А-С0,0384Ом; В-С-0,0382Ом; А-0-0,0195Ом;, В-0-0,0193ом; С-0-0,0195Ом. Откуда, на хрен, такие перекосы? Тр. потребительский, понуждать хозяина к замене – сажать его на бабки. Ясен пень, дело в 0, но где? Внутренние контакты?, дык, тр-р новый и фирма испытанная. Кто-нибудь сталкивался?
uvk2
Обрыв нуля между тр-ром и РУ 0.4 не может быть?
Работник
Нагрузка по фазам какая? Если на одной фазе 6А, на другой 0 А, на третей 30А тогда такой перекос возможен, нормально все. Ну в смысле плохо конечно, но при перекосе нагрузке так и будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.