Inspector
Доброго времени суток.

Имеется следующая ситуация: абонент переезжает в другую квартиру, и хочет перенести туда свой электросчетчик. Требуется ли в таком случае повторная поверка ?

И еще: имеется квартира, отключенная за неоплату. Отключена уже более двух лет. Недавно абонент погасил задолжность. Так как счетчик все это время не находился в эксплуатации, требуется ли ему поверка, как для вновь устанавливаемого ?
savelij®
1. Вновь устанавливаемый счётчик (а именно таким будет считаться счётчик, устанавливаемый на новой квартире) должен иметь дату поверки не старше двух лет для однофазного и не более года для трёхфазного.
2. Если счётчик не снимался и пломбы целы, то дополнительная поверка не нужна (если он соответствует требуемому на сегодня классу точности)
Inspector
Сроки поверки у счетчиков еще не вышли, но уже старше двух лет; классы точности 1,0 и 2,0

В первом случае имеет место демонтаж и установка на новое место. Изза чего считаю его как - вновь устанавливаемый.

Во втором, счетчик провисел более двух лет, отключенный от питания. Что аналогично тому, если бы он провалялся где нибудь на складе..

Вообщем, поправте меня, если ошибаюсь )
savelij®
Старше двух лет, значит поверка нужна.
В обоих случаях.
с2н5он
если договоритесь со сбытом, а так уже выше сказано
OVB2012
Не понял, откуда цифра 1 год для трёхфазных счётчиков? У нас на фирме используем Меркурий-233 ART, так у них межповерочный интервал - 10 лет, установлен заводом-изготовителем.
savelij®
Для справки.
Цитата
1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.
OVB2012
Цитата(savelij® @ 13.4.2012, 19:33) *
Для справки.

Опять не понял - разве завод-изготовитель может указывать межповерочный интервал больший, чем указан в ГОСТе?
savelij®
Приведённая цитата не гостовкая, это пункт ПУЭ7 о требованиях к расчётным счётчикам.
Уточняю - к вновь устанавливаемым счётчикам, а не к межповерочному интервалу.
Слава
Цитата(savelij® @ 13.4.2012, 18:53) *
Приведённая цитата не гостовкая, это пункт ПУЭ7 о требованиях к расчётным счётчикам.
Уточняю - к вновь устанавливаемым счётчикам, а не к межповерочному интервалу.

Извините, но данный счётчик НЕ вновь устанавливаемый, а бывший в работе и его показания фиксировались службой учёта электроэнергии.
Переносите его хоть 10 раз с одного объекта на другой - межповерочный интервал от этого не измениться.
ПУЭ в требованиях ограничивает применение залежалого товара, который вполне мог выйти из строя во время длительного хранения.
этому требованию придерживаются и производители, они прямо говорят - межповерочный интервал не меняется, но счётчик слетает с гарантии.
На предприятиях для каждого прибора учёта существует график поверки средств измерений, и никакая бухгалтерия перерасходовать средства не даст.
savelij®
Цитата(Слава @ 6.2.2015, 20:52) *
Извините, но данный счётчик НЕ вновь устанавливаемый...

Да ну? icon_wink.gif
На новой квартире, новый договор со сбытом, значит и счётчик вновь устанавливаемый, следовательно требование в 1 год со дня последней поверки в силе.
И не надо ля-ля.
Слава
Я говорю о старом объекте, с действующим договором но истёкшим сроком поверки (или вышедшим из строя по какой либо причине) прибором учёта.
Хотя это не имеет значения. Строительный вагончик, переезжает ежемесячно а то и чаще, каждый раз в различных местах оформляется договор энергоснабжения. Что же это им каждый месяц новый счётчик покупать???
с2н5он
таки определитесь о чём говорите об счётчике или вагончике? вагончик вместе с электропроводкой можете подключать сколько угодно, а вот снятый счётчик при установке куда-либо - то новая установка, тем более сами таки говорите

Цитата(Слава @ 6.2.2015, 21:52) *
который вполне мог выйти из строя во время длительного хранения.

не спорю, были случаи, когда ранее мы, как сетевая, шли на встречу, брали сей счетчик, прогоняли на установке (не поверяли) и разрешали пользовать