Гость_Игорь_*
11.4.2012, 15:19
Добрый день всем. Помогите советом, профессионалы. Движок 132/3000. Соединение - "треугольник". При первом пуске под нагрузкой сгорел, Rизол.=0. При вскрытии клеммной коробки обнаружилось, что перегорела перемычка между двумя фазами. Что это может быть?
Костян челябинский
11.4.2012, 17:40
ответ
Цитата(Гость_Игорь_* @ 11.4.2012, 17:19)
Rизол.=0.
,
КАКАЯ перемычка меду фазами? это ужэ жосткий КЗ
Опишите подробно какои движок.
Движок АИР280М2. 110 кВт/3000 об. Сгорела перемычка начало-конец фаза (металлическая пластина), обмотка тоже сгорела. Не могу понять, что причина, а что - следствие. То-ли сгорела перемычка и из-за перекоса фаз полетела обмотка, то-ли наоборот. Защита стоит - автомат, контактор, реле обрыва фаз. Помогайте, кто понимает!
Поправка: 132 кВт/3000 об.
,
А вы посмотрите на шылдыке двигателя там 380/660 звезда/триуголник?
Может там схема тригуголник на 220В и вы дали 380В, или не-правилино собрано схема триуголника (имеется в виду начяла конец обмотак)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.