Гость_Николай_*
11.4.2012, 19:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?-при включении нагрузки 1,5-2квт падает напряжение до 300-310 вольт, увеличивая обороты двигателем напряжение увеличивается до заданного, а частотомер начинает зашкаливать.
Да потому что частота на вашем гене зависит от оборотов,а напряжение регулируется при помощи переменного резистора.Судя по вашему расказу вам надо смотреть всю систему возбуждения и стабилизации напряжения.Не пробило ли у вас один из диодов,все ли провода имеют надежный контакт с проволочными сопротивлениями,можно просто тупа подергать провода.Возможно у вас стоят не диоды а селены штука капризная и ненадежная,поменяйте их на диоды
Гость_Николай_*
17.4.2012, 20:52
Да стоят селены, контакты все проверены, буду шукать дальше.А на какие диоды менять(маркировка)?Спасибо за помощь.
Д242 - Д246 навскидку. Или от автомобильного генератора, например, "подкову" от жигулей, только доп. диоды ампутировать.
Поскольку выпрямитель у вас там трехфазный то как Роман пишет подкова от жигулей готовый и не дорогой вариант.Только крепите ту подкову так чтобы она корпуса генератора не касалась.ну думаю и сами понимаете.И прозвоните все контакты на сопротивлениях, бывает под хомутом окислилось и писец,звоните на омах там сопротивление должно быт несколько ом,не больше одного- трех точно уже не помню.Можно даже не звонить а погонять генератор с трехфазной нагрузкой хотя бы 1кВт потом заглушить и пощупать все сопротивления в шкафу.На какой фазе сопротивление будет прохладней ту фазу по цепочке и проверять начиная с провода который выходит с гены на сопротивление и по порядку заканчивая селенами или диодами.При отсутствии приборов тупо все откручивать зачищать и сажать на место.То сопротивление которым регулируется напряжение тоже проверить все контакты на входе и на выходе температура у него будет своя сравнить не с чем.Кнопку возбуждения тоже проверить в ненажатом состоянии у нее есть нормально закрытый контакт если он окислился или подгорел то одно сопротивление обычно на первой фазе работает у вас не правильно.Пока писал вспоминал и советую начните именно с проверки кнопки возбуждения,ее нормально закрытого контакта. Да фазы у вас там должны иметь вывода с циферьками например 13;14;15;16 -это все цепочка первой фазы.Вторая фаза будет первая цифра 2,третья первая 3. У меня гена был и такой как у вас и 4кВт а вот схемка осталась только от 4 кВт потому может что и отличаелось не помню, давно это было.Удачи.
Гость_Николай_*
22.4.2012, 20:31
Всем здравствуйте,спасибо за помощь.Поставил жигулевскую подкову , подключил, погонял без нагрузки затем подключил электродвигатель 3квт-заработало-погонял с час и тут засада включаю компрессор или бетономешалку все падает в 0, подключаю просто электродвигатели все нормально. В чем засада не понимаю.
Цитата(Гость_Николай_* @ 22.4.2012, 19:31)
включаю компрессор или бетономешалку все падает в 0
Диоды не греются?
Гость_Николай_*
22.4.2012, 21:45
Нет, все нормально
Наверное, РТшки срабатывают. Ток надо смотреть: срабатывание любой из них отваливает возбуждение.
Да информации мало.Подключили бетономешалку, какой там двигатель а то может на 220 а вы ему 380.Гадать моно долго, нужно знать подробности про подключаемое оборудование.
Гость_Николай_*
23.4.2012, 20:11
Двигатели естественно 3х фазные,1-й-2.2квт, 2-ой 3квт. Ртшки-это реле тепловые?
Гость_Алексей_*
13.11.2021, 15:27
Запускаю агрегат, нажимаю кнопку возбуждения все работает, возбуждается, после того как кнопку отпускаю все падает в ноль, т.е принажатой кнопке работает, выдаёт электричество как только кнопку отпускаешь перестаёт , в чем проблема???
Roman D
13.11.2021, 20:27
Так на схему гляньте: пока идёт возбуждение от кнопки... А должно от выпрямителя... А он сдох...
Можно чуть подробнее.. схемы нет.. то есть проблемка в нем?
Roman D
15.11.2021, 12:40
На форуме есть