Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроснабжение дачного дома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


cdm84
Прелагаю рисунок. Есть вопросы. Особенно по сечению проводников и молниезащите. Можно ли обойтись без щитка на опоре. Посмотрите знатоки пож-ста все ли верно? Благодарю за помощь друзья...
с2н5он
и без автомата? лучше оставить
savelij®
1. Щиток на опоре лучше оставить, в противном случае кабельная линия не имеет защиты.
2. Для токоотвода сталька ф8 мм обойдётся дешевле меди 16 мм2, да и к полосе крепить проще
3. Все стальные электроды, расположенные в земле должны иметь толщину не менее 5 мм (и уголок и полоса)
4. Нет необходимости делать два опуска с шины РЕ на контур заземления (но хуже не будет)
5. Вряд ли ПНД трубу можно считать механической защитой на подъёме у трубы.
cdm84
А если это двустенная ПНД труба, которую по новым правилом под дорогами класть можно...По пуэ понятно что до сих пор обязаны защищать металлом до высоты 1.8 метра...Разделение PEN выполнено правильно? Просто собираюсь ставить противопожарное УЗО и соответственно нужен ноль. Его тоже с шинки брать на узо и после узо на счетчик или как? И еще вопрос...Можно ли ответвление от ВЛ сделать сразу медным кабелем скажем ВВГнг 2х10 "орехами" от алюм. проводов ВЛ. Нужно ли заземление вторичное PEN проводника на опоре выполнять или нет? Спасибо за помощь!
vovan6686
Я бы так не делал, если бы для себя. Систему ТТ. и УЗО. icon_biggrin.gif И не объединял бы PE и N.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.