Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов:
1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку)
2) Какую муфту выбрать по надежности и почему?
Energo_Ek
19.4.2012, 21:09
Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано.
Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства.
для начала лучше попытаться выяснить причину
если чаще муфты, то или косяк кабельщика или грунт гуляет как россияне после 31 декабря
1. не понятно какое это отношение имеет к пробою?
2. у хорошего производителя - пользуемся чаще КВТ и вроде Подольскими, про буржуйские сказать ничего не можу
Осень - весна это вообще самое проблемное время для кабелей и муфт, наибольшее число аварий приходится на этот период. Причины аварий у вас если исключить низкое качество кабеля или использование 6 кВ кабеля в сети 10 кВ скорее всего нарушение технологии монтажа муфт или самого кабеля при прокладке. Современные термоусаживаемые муфты правильно смонтированные вообще-то вещь очень надёжная и никогда не стреляют. У нас в городе даже хотели сократить кабельщиков, т.к. не стало работы для них, когда большую часть муфт СС заменили на СТп. Или вы до сих пор используете свинцовые? Наши считают наилучшими соединительные муфты фирмы ЭРГ (СПб), остальные и концевые все примерно одинаковы. Увы не помню в каких, но были комплекты в которых отсутствовали соединительные гильзы, наконечники и пружинки для монтажа заземления, их надо заказывать отдельно (дурдом).
Кабель в траншее укладывается на песчаную подушку 20 см. поверх кабеля тоже слой песка 20 см. и выкладывается кирпичем. Обязательно или нет?.. Положено, значит надо, хуже от этого не будет.
Вскройте вышедшею из строя муфту и будет понятна причина её повреждения.
Цитата(Energo_Ek @ 19.4.2012, 22:09)
Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано.
Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства.
У нас часто бывает, что есть электрик, и на него валят всё без разбора, что хоть отдалённо имеет отношение к электричеству. А не нравится, говорят, так мы вас не держим.
а кабель и муфты после монтажа кто нить пытал, или просто мегером звякали. Мож ему (кабелю) уже давно на покой пора, а вы его все латаете
Energo_Ek
20.4.2012, 12:29
Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 7:49)
У нас часто бывает, что есть электрик, и на него валят всё без разбора, что хоть отдалённо имеет отношение к электричеству. А не нравится, говорят, так мы вас не держим.
У нас сейчас такая же фигня!
Но раньше, в начале моей профессиональной деятельности в энергетике, кабельные муфты и другие работы на кабелях выполняли своими силами, но для этого несколько человек из ремонтной бригады прошли обучение на кабельщиков и получили соответствующие удостоверения, ну и кабельные муфты соответственно сами делали.
Ну а в последнее время всё чаще стали привлекать подрядные организации для восстановления кабельных линий.
Цитата(Energo_Ek @ 19.4.2012, 22:09)
Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано.
Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства.
Работаю вообще КИПиА, но порой приходится помогать, конечно я мог бы делать что говорят, но любопытство присутствует.
uvk2 спасибо за развернутый ответ.
Своими силами менять не будем, на помощь позвали из гор.сетей, нам нужно только подготовить все, откопать кабель и муфту,
сегодня нашли пробой, пробой на муфте, муфта старая, наверное даже свинцовая, менять будем на термоустановочную, руководство не хочет такую, говорит что надежная свинцовая... в понедельник будем решать этот вопрос.
руководство не имеет практики, если говорит что свинцовая надежнее. Меняйте руководство ) Хз свинцовые меняем на термоусадочные, может и кабельщики хреновые были. За пять лет не одной термоусадки не шкваркнуло, свинцовые раз 10.
А термоусадочные не
термофит (не к ночи будет сказано)?
Райхем или... Райхем?
Цитата(prude @ 20.4.2012, 18:07)
руководство не имеет практики, если говорит что свинцовая надежнее. Меняйте руководство ) Хз свинцовые меняем на термоусадочные, может и кабельщики хреновые были. За пять лет не одной термоусадки не шкваркнуло, свинцовые раз 10.
Полностью согласен. Руководство не только практики не имеет (из менеджеров должно быть) но и мозгов похоже тоже. А прислушаться к мнению специалистов гордыня мешает? Очень похоже на тех, что в скобках.
Flicker, рад был помочь. Кстати, приглядитесь как будут делать муфту, поучитесь, а потом сделайте сами пару - тройку. Ничего там сложного нет. Гораздо проще чем свинцовая. Имеется и подробная инструкция. Авось в жизни пригодится вторая специальность. Я вот тоже КИП иА, но после того, как предприятие разорили работаю электриком. Удачи вам.
Руководство... люди пенсионного возраста, один по образованию ПТУ - кондитер, второй тоже не далеко ушел... и все начальники в энергетическом отделе. разбираются мало, но как то держатся, на подстанции уже 2 года не работает конденсаторная установка, а зачем ее восстанавливать они не понимают...
Energo_Ek
20.4.2012, 19:01
Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:17)
Руководство... люди пенсионного возраста, один по образованию ПТУ - кондитер, второй тоже не далеко ушел... и все начальники в энергетическом отделе. разбираются мало, но как то держатся, на подстанции уже 2 года не работает конденсаторная установка, а зачем ее восстанавливать они не понимают...
Дааа! Видал чудеса, но такого!...
У нас тоже нечто подобное было, начальником станции был чел пенсионного возраста без ВО. Дык как только собственники сменились выпнули в шею.
А начальники подразделений, в т.ч. и ЭЦ слава богу были компетентными людьми и с образованием, только вот должность и внутренние разборки в них убило обыкновенного человека, да и возраст стал брать своё.
ДА, уж... но чтобы пирожник ... А всё экономия долбаная. Нет чтобы принять специалиста энергетика, даже без ВО, но хорошего практика, так ему же платить надо. А ваш-то наверное по совместительству ещё и зав. каким нибудь производством пирожным.
Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понедельник будем пытать/искать/копать. Кабель сравнительно новый, но по нему в момент прокладки ездили трактором
Муфта на муфте. До постановки под напряжение пролежал года полтора. Перед запуском все испытали, все ок...
Кабель уложен в грунт на 1 м. Песок есть, при укладке кабеля сыпали, но сантимерах в тридцати в стороне от самого кабеля... Дальше только матом... Клали кабель еще до того как я устроился на работу... А подрядчик? Подрядчик - царство ему небесное... спросить не с кого...
Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 20:38)
Тоже сегодня отработала защита по десятке.
На нашей подстанции даже защиты нет!
Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 19:46)
На нашей подстанции даже защиты нет!
В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита?
Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 20:50)
В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита?
Ну на 110/10 обязана быть. А на стороне потребителя как же, неужто ВН-ами включаете? Хотя бы предохранители поставьте!
Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 19:55)
Ну на 110/10 обязана быть. А на стороне потребителя как же, неужто ВН-ами включаете? Хотя бы предохранители поставьте!
На предприятии подстанция 10/0,4 кВ и два транса, подходит два кабеля от ТП 110/10 кВ. есть предохранители и разъединитель, на 0,4 секционник который не работает и автоматы. Это все что есть.
Вообще есть какие то нормы чтобы обязательно на предприятие были конденсаторные установки? Без них вроде как нельзя?
Насчет норм не знаю, раньше вроде бы даже штрафовали за реактивную энергию. А из практики, своими глазами видел, когда после включения конденсаторной установки резко снизился нагрев питающего кабеля. У нас их тоже нет, никто не требует, значит необязательно.
Captain Kirk
20.4.2012, 21:01
Насколько я знаю сейчас норм насчет того чтобы "обязательно" - нет. можно и без них, если синхронники есть, способные скомпенсировать
Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:59)
раньше вроде бы даже штрафовали за реактивную энергию.
Я тоже так слышал, но пока на счет этого не читал, по мере поступления проблем читаю литературу.
Flicker, если у вас преобладает индуктивная нагрузка, движки, светильники с дросселями и т.п., может и есть смысл включить, если они есть в наличии. С контролем косинуса конечно.
Цитата(Energo_Ek @ 20.4.2012, 13:29)
У нас сейчас такая же фигня!
Но раньше, в начале моей профессиональной деятельности в энергетике, кабельные муфты и другие работы на кабелях выполняли своими силами, но для этого несколько человек из ремонтной бригады прошли обучение на кабельщиков и получили соответствующие удостоверения, ну и кабельные муфты соответственно сами делали.
Ну а в последнее время всё чаще стали привлекать подрядные организации для восстановления кабельных линий.
Нонешние пластиковые муфты слепить достаточно просто, и учиться ни к чему. А вот поиск повреждения сложное дело, поэтому наверное и привлекаете посторонних.
Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:36)
На предприятии подстанция 10/0,4 кВ и два транса, подходит два кабеля от ТП 110/10 кВ. есть предохранители и разъединитель, на 0,4 секционник который не работает и автоматы. Это все что есть.
Вообще есть какие то нормы чтобы обязательно на предприятие были конденсаторные установки? Без них вроде как нельзя?
Ну так на 110/10 защита-то отработала же ж?
И как вы себе это представляете? где-то около ТП с трансами 10/0,4 ставить конденсаторные установки? Думаете мало таких предприятий - одна ТП и потребление на уровне 0,1 Мвт в месяц?
Цитата
Нонешние пластиковые муфты слепить достаточно просто, и учиться ни к чему. А вот поиск повреждения сложное дело, поэтому наверное и привлекаете посторонних.
не такое уж и сложное при наличии оборудования и квалифицированного персонала
Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 21:23)
Ну так на 110/10 защита-то отработала же ж?
И как вы себе это представляете? где-то около ТП с трансами 10/0,4 ставить конденсаторные установки? Думаете мало таких предприятий - одна ТП и потребление на уровне 0,1 Мвт в месяц?
На территории предприятия есть компрессорный цех, 4 электродвигателя мощностью 200 кВт, пускай работают не все вместе, а по очереди... и так много чего.
200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было бы иметь фазометры на каждой подстанции.
Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:48)
200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было бы иметь фазометры на каждой подстанции.
Нет, асинхронный.
Блин, представляю пускоыве токи...
Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:32)
Блин, представляю пускоыве токи...
400-600 Ампер, стрелка амперметра на подстанции при запуске так и скачет.
Все-таки целесообразно ставит конденсаторные установки?
Или есть какое нибудь еще оборудования необходимое?
Я уже рассказывал где-то что после включения конденсаторов резко снизился нагрев питающего кабеля, с 60 примерно градусов до окружающей температуры. Думаю, что это неплохо. Рискну также предположить, что снижается нагрев и шин и контактных соединений. Не помню марку установки, что-то нерусское было. Она отслеживает косинус и автоматически коммутирует конденсаторные батареи, стремясь свести его к единице. Если такие установки у вас есть на предприятии, попробуйте включить. Но косинус надо знать заранее, какой он у вас сейчас?
ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ НА 500-1000В, А ЛАБАРАТОРИЕЙ, ЕСЛИ КЛ 10кВ ТО ПРОДАВИТЬ НУЖНО ОТ 15ДО 40кВ ЕСЛИ КАБЕЛЬ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ЕТОГО ТО ТОГДА НА МЕСТЕ КЗ ПОСТАВИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЕРМОМУФТУ. СВИНЦОВАЯ ЕТО ПРОШЛИЙ ВЕК, ОЧЕНЬ МНОГО ВОЗНИ.НО ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПЛОХОЙ И ЛЕЖИТ В БОЛОТЕ ТО НЕ ТЕРМО НЕ СВЕНЦОВАЯ СТОЯТЬ НЕ БУДУТ. КОГДА РАЗДЕЛУЕТСЯ КАБЕЛЬ ПОД МУФТУ ТО БЕРЕТСЯ ВНУТРЕНЯЯ БУМАЖНАЯ ОПЛЕТКА И ПОДЖИГАЕТСЯ СМОТРИТСЯ НАЛИЧИЕ ВЛАГИ. МАСЛЯНИЕ КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ НАГРУЗКИ.
Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 18:22)
ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ
Клавиатура накрылась?
Или работаем с СТА-67Б?
Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 20:22)
Цитата
ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ НА 500-1000В, А ЛАБАРАТОРИЕЙ
У них кабель летит не в первый раз, и они его не в первый раз ремонтируют, значит находят место повреждения, значит лаборатория бывает, и знает что делать.
Цитата
ЕСЛИ КЛ 10кВ ТО ПРОДАВИТЬ НУЖНО ОТ 15ДО 40кВ
Откуда такие цифры?
Цитата
ЕСЛИ КАБЕЛЬ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ЕТОГО ТО ТОГДА НА МЕСТЕ КЗ ПОСТАВИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЕРМОМУФТУ
Кабель с КЗ прошел испытание?
Цитата
НО ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПЛОХОЙ И ЛЕЖИТ В БОЛОТЕ ТО НЕ ТЕРМО НЕ СВЕНЦОВАЯ СТОЯТЬ НЕ БУДУТ
Плохой кабель нигде не будет стоять, независимо есть на нем муфты или их нет. А правильно смонтированая СТп будет лежать хоть где.
Цитата
МАСЛЯНИЕ КАБЕЛЯ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ НАГРУЗКИ
Не согласен. Если оболочка не имеет повреждений и концевые муфты не сосут влагу, то кабелю пофиг есть напряжение или нет.
Кабель залатали, теперь руководство просит сделать чертеж(разметку) кабеля, чтоб в следующий раз найти было проще, подскажите как это делается? Можно образец или с чего начать)
По правильному, это делается обязательно в момент укладки кабеля в траншею. Делать нужно на съемке местности в масштабе 200, 500, 1000, 2000. Трассу наносят на съемку с указанием расстояний до ближайших строений\рек\отметок высоты, отмечают углы поворота, и места расположения муфт.
PS мну в прошлом месяце пошутил, мну принес съемку трассы в GPS координатах, шутку не оценили. Хотя все точно было.
Цитата(Sinus @ 25.4.2012, 17:30)
По правильному, это делается обязательно в момент укладки кабеля в траншею. Делать нужно на съемке местности в масштабе 200, 500, 1000, 2000. Трассу наносят на съемку с указанием расстояний до ближайших строений\рек\отметок высоты, отмечают углы поворота, и места расположения муфт.
PS мну в прошлом месяце пошутил, мну принес съемку трассы в GPS координатах, шутку не оценили. Хотя все точно было.
можно хоть какой нибудь образец, или как подробней это все сделать.
Ну если вам нужен точный и официальный план местности, то может в каких-то геодезических конторах есть или в БТИ. А для себя, для служебного использования так хотя-бы на яндекс-картах. Потом на этот чертёж наносите трассу кабеля.
Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:34)
Но косинус надо знать заранее, какой он у вас сейчас?
косинус фи=0,79
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.