feg
Добрый всем день.
Решил поменять обычные автоматы на вводе в квартиру на дифференциальные.
Поставил 2 дифф. автомата Legrand 20A 0,03 (один на свет, другой на розетки).
Подсоединил все вроде верно.
Проблема в том, что при включении любой нагрузки в квартире выбивает оба автомата (я так понимаю срабатывают УЗО диффов). На одном автомате (свет и розетки на одном диффе) все работает чудесно. Короткого, естественно, нет ни по-верху ни по-низу.
Кто-нибудь подскажите в чем проблема. Может схемка есть для моего случая.
Спасибо всем!
Гость
может есть смысл поставить на обе ветки общее УЗО или дифф с током 100 или 300мА только для противопожарных целей
feg
В принципе есть много разных схем подключения, но хочется разобраться в этом случае. Попробую выложить схему через некоторое время.
feg
Ув. модераторы, а как вставить рисунок? [/img]
ГИС
Подобная проблема уже была. есть ли лампы дневного света (ЛБ) если да проверь их заземление
Слава
Я так понял, что у тебя где то соединены либо нули либо фазы.
zuz1231
В зоне действия узо, нуль на земле
-Shaman-
При такой схеме, после автоматов во всей квартире должна быть отделён ноль и фаза.
Фаза и ноль розеток приходят только на автомат защиты розеток,
фаза иноль освещения приходят только на автомат защиты освещения,
если ноль где то скручен вместе, то диф будет срабатывать.