Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,как подключить к двум комплексным устройствам наружной установки (кУ) се-
рии к-112,предназначенное для повышения надежности
работы линий электропередач 6-10 кВ,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.Две ВЛЭП идущие параллельно друг другу с разных источников питания.
Спасибо за внимание!
схему вторичных цепей надо смотреть
К сожалению, никогда не сталкивался с ячейками серии К112. Но смею предположить, что на ваших вводных выключателях, существуют контакты КСА (скользящие контакты автоматики) - так называемые сигнализаторы положения выключателя. Вот к ним вам и нужно привязать вашу мигалку, только через пром.реле или пускатель - контакты весьма слаботочные.
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
drmorgan
27.12.2012, 18:38
Цитата(ЭХЗ @ 27.12.2012, 9:48)
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
Вот лови.P.s. Неужели так трудно пользоваться поисковиком, за 10 сек. нашёл.
Благодарю за внимание,но это не то.Мне,как дилетанту необходима подробная информация,из чего именно состоит шкаф управления К-112.Что в нем находится и как все,это вместе функционирует. (Цепи управления,автоматы,блоки,релейная защита,учет энергии и т.п.) Хочется в картинках,что бы знать,как,то или иное устройство выглядит.Спасибо!
drmorgan
28.12.2012, 12:38
Может это подойдёт, довольно подробно, лучше у себя ничего не нашёл по этой теме.
Там в конце, приложения, там схемы а в начале описания, вроде всё понятно.
Цитата(ЭХЗ @ 1.5.2012, 14:48)
Доброго времени суток!
Подскажите,...,как подключить к двум комплексным устройствам ... (кУ) се-
рии к-112,...,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.
Спасибо за внимание!
Приобрети 2 маячка на 220 В, установи их на каждом КУ и подключи к контактам 19 и 38 каждого, паралельно сигнальной лампе HL2 "Выключатель откл.". Правда если схема вашего К112, соответствует схеме выданной
drmorgan. Или, еще лучше, к контактам 9 и 2, паралельно сигнальной лампе HL3 "Аварийное откл."
Благодарю вас,друзья!Очень полезная информация для меня.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.