Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: К-112
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


ЭХЗ
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,как подключить к двум комплексным устройствам наружной установки (кУ) се-
рии к-112,предназначенное для повышения надежности
работы линий электропередач 6-10 кВ,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.Две ВЛЭП идущие параллельно друг другу с разных источников питания.
Спасибо за внимание!
prude
схему вторичных цепей надо смотреть
OVB2012
К сожалению, никогда не сталкивался с ячейками серии К112. Но смею предположить, что на ваших вводных выключателях, существуют контакты КСА (скользящие контакты автоматики) - так называемые сигнализаторы положения выключателя. Вот к ним вам и нужно привязать вашу мигалку, только через пром.реле или пускатель - контакты весьма слаботочные.
ЭХЗ
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
drmorgan
Цитата(ЭХЗ @ 27.12.2012, 9:48) *
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!

Вот лови.
P.s. Неужели так трудно пользоваться поисковиком, за 10 сек. нашёл.
ЭХЗ
Благодарю за внимание,но это не то.Мне,как дилетанту необходима подробная информация,из чего именно состоит шкаф управления К-112.Что в нем находится и как все,это вместе функционирует. (Цепи управления,автоматы,блоки,релейная защита,учет энергии и т.п.) Хочется в картинках,что бы знать,как,то или иное устройство выглядит.Спасибо!
drmorgan
Может это подойдёт, довольно подробно, лучше у себя ничего не нашёл по этой теме.
Там в конце, приложения, там схемы а в начале описания, вроде всё понятно.
marsel
Цитата(ЭХЗ @ 1.5.2012, 14:48) *
Доброго времени суток!
Подскажите,...,как подключить к двум комплексным устройствам ... (кУ) се-
рии к-112,...,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.
Спасибо за внимание!

Приобрети 2 маячка на 220 В, установи их на каждом КУ и подключи к контактам 19 и 38 каждого, паралельно сигнальной лампе HL2 "Выключатель откл.". Правда если схема вашего К112, соответствует схеме выданной drmorgan. Или, еще лучше, к контактам 9 и 2, паралельно сигнальной лампе HL3 "Аварийное откл."
ЭХЗ
Благодарю вас,друзья!Очень полезная информация для меня.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     