Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Магистральная схема
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Генадий
Есть в цеху щиты, от которых питается оборудование. Таких щитов 6 штук. Запитаны они от РУ по магистральной схеме. Питающих кабель заходит в каждом щите заходит на вводной автоматический выключатель на верхние клеммы и с этих же верхних клемм уходит питающих кабель на следующий щит. Нужно выпустить проект и вопрос правильно ли выполнено в цеху? Ведь кабель же получается не защищен.
Заранее спасибо за помощь.
savelij®
Кабель то откуда-то пришёл... может на том берегу позаботились о защите отходящей линии?... icon_wink.gif
Генадий
Кабель 5х95 отходит от ВРУ, там стоит автоматический выключатель 320А. Кабель заходит в водной автоматический выключатель 250А щита ЩС1, с верхних клемм этого же авт.выкл отходит кабель 5х70 на щит ЩС2. И заходит в вводной автомат 160А щита ЩС2. Далее с верхних клемм автомата 160А выходит ещё кабель 5х70 на щит ЩС3 и далее всё как в щите ЩС2 ещё три раза.
с2н5он
померяйте петлю фаза-нуль на последнем ЩС и будет видно защищен он или нет
RomanNV
Для начала можно токи КЗ посчитать. И уж если они окажутся близкими к предельным значениям тогда уже и петлю померять.
с2н5он
ну если прибора нет, то можно и считать сначала, а так смысл? с фактом расчеты все равно не совпадут
RomanNV
Ну так, как я проектировщик, а не эксплуатационщик, то для меня то легче, для чего не нужно отрывать задницу от стула.
А расчёты- если расчётная цифра укладывается с запасом в допустимые пределы, то и замерять особого смысла нет на мой взгляд.
с2н5он
расчеты не учтут:
1. заниженного сечения кабеля
2. плохих контактных соединений
и ещё чего-нибудь
RomanNV
А у вас есть статистика, на сколько обычные расчёты КЗ отличаются от токов КЗ, расчитанных по замерам петли?
с2н5он
нет, мы меряем, а не считаем icon_biggrin.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Генадий @ 2.5.2012, 16:26) *
Есть в цеху щиты, от которых питается оборудование. Таких щитов 6 штук. Запитаны они от РУ по магистральной схеме.

Это у Вас, проектировщиков, такой термин "магистральная схема"? У нас в ходу другой термин для такой схемы - шлейф.
с2н5он
не только у них и не только магистральная, есть ещй радиальная и М-Р icon_wink.gif
OBON
Цитата(Генадий @ 2.5.2012, 19:26) *
Есть в цеху щиты, от которых питается оборудование. Таких щитов 6 штук. Запитаны они от РУ по магистральной схеме. Питающих кабель заходит в каждом щите заходит на вводной автоматический выключатель на верхние клеммы и с этих же верхних клемм уходит питающих кабель на следующий щит. Нужно выпустить проект и вопрос правильно ли выполнено в цеху? Ведь кабель же получается не защищен. ...

Здравтсвуйте. Кабель защищается автоматом (предохранителями?) в РУ. По такой же схеме в жилых и общественных зданиях запитываются этажные щиты, правда ответвления к этажным щитам как правило выполнены орехами.
Если клеммы вводного автомата первого (второго-пятого соответственно) щита расчитаны на полный ток магистрали, то в принципе нет нарушения. Если не расчитаны, то можно выполнить шлейф на коннекторах (так называем удлинительные шинки к автомату, возможно у других термин другой).
Если эта магистраль существующая, то значит вопрос надежности данной схемы проектировщика и Предприятие устраивал. Обычно так запитывают электроприемники 3 категории. Для электроприемников 1 категории и даже часть 2 категории (связанные с массовым недоотпуском продукции) схема не подходит.
С уважением.
RomanNV
Цитата(с2н5он @ 3.5.2012, 18:55) *
нет, мы меряем, а не считаем icon_biggrin.gif


Это понятно.
Но вот например вводите в строй новый объект.
Сделали замеры, неужели ни разу не сверяли свои цифры с проектными расчётами?
Я вот подозреваю, что разница (если всё сделано правильно) максимум процента 1-2% может быть.
Пару раз удавалось сравнить результаты на новых объектах с расчётными, но хотелось бы большей статистикой обладать.
с2н5он
нет, не сравниваем, хотя мысль интересная
по новым сетям 1-2% - возможно
Работник
Про защиту от КЗ сразу понял. Но думал автор про защиту от перегрузки спрашивает. "Тонкие" шлейфы оказались не защищеными, что скажите?
Про петлю: как правило расчет токов КЗ в проектах по 0,4кВ не прикладывают, но исходя из того что аппараты защиты часто не проходят по чувствительности, думаю если и был расчет, то от факта он отличается на 100-300%.
Бывают расчет прикладывают (на питающей КЛ от ТП до ВРУ), и там пишут такую ахинею. Учитывают только активное сопротивление жил КЛ и ток выходит конечно "космический". Чаще я сам проверяю себя и проетировщика, расчитывая значения токов в программе. Если разница большая, расчетное значение тока КЗ на много выше факта - ищу причину.
RomanNV
По поводу защиты от перегрузки, тут уже нужно учитывать что за кабели проложены, где проложены, как проложены, какие нагрузки несут...
От перегрузки не все КЛ защищаются, тем более в промке.
Автору топика нужно просмотреть п.3.1.9-3.1.10 ПУЭ-7. Если его КЛ попадает в категорию незащищаемых от перегрузки, то по кратности автомата данная конструкция проходит нормально. Главное, чтобы присоединяемые потребители не вгоняли эту КЛ в перегруз.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.