Электрик часть проводки. А именно на холодильник, телевизор, часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата. Автомат поставил 16А. на сколько это большой косяк. С этим можно жить. Проводка не поплавится? Спасибо
savelij®
4.5.2012, 13:38
Цитата
...часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата...
Далеко не мудрое решение. Но можно поставить АВ на 10 или 13А и жить относительно спокойно.
RomanNV
4.5.2012, 13:44
По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А тоже вполне легален. Но обычно на розеточные группы 2,5мм2 ведут.
зелёный желторотик
4.5.2012, 16:03
Цитата(savelij® @ 4.5.2012, 13:38)
13А
а такие выпускаются массово???
savelij®
4.5.2012, 16:53
Выпускаются. Насколько массово не знаю, ибо у конвейера не стоял... Есть у ТДМ, ИЭК, Легран и прочее...
Гость
4.5.2012, 19:19
Можно оставит автомат 16А или лучше поменять на 10А?
4udak
4.5.2012, 20:27
Цитата(RomanNV @ 4.5.2012, 13:44)
По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А тоже вполне легален. Но обычно на розеточные группы 2,5мм2 ведут.
Это все правильно. Начнем с того, что по ПУЭ автомат защищиет кабель а не нагрузку. На 1,5 мм2 16А правильный автомат (если линия не более 20-30 м), но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос. Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40......
savelij®
4.5.2012, 20:33
Цитата(4udak @ 4.5.2012, 21:27)
Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет,
Не стоит так заявлять, коль не в курсе. ГОСТом на автоматические выключатели установлено:
Цитата
5.3.2 Предпочтительные значения номинального тока К предпочтительным значениям номинального тока относятся: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 и 125 А.
Гость
4.5.2012, 20:39
Цитата(4udak @ 4.5.2012, 20:27)
но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос. Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40......
Так если на 1,5 квадрата допустимо ставить 16A. То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так?
protector
4.5.2012, 20:53
Автор, а Вы уверены, что в нем 1,5, а не 1,как часто бывает, если кабель дешевый?
Гость
4.5.2012, 21:01
Цитата(protector @ 4.5.2012, 20:53)
Автор, а Вы уверены, что в нем 1,5, а не 1,как часто бывает, если кабель дешевый?
Ну в принципе не мерил. все может быть.
savelij®
4.5.2012, 21:12
Цитата(Гость @ 4.5.2012, 21:39)
То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так?
Не совсем так... Автомат 16А не должен сработать в течении часа при токе 1,13*Iном, то есть будет держать 18А. И должен сработать не позднее 60 минут при токе 1,45*Iном, то есть 23А. Выдержит ли некоторое время (до часа) повышенный ток в 23А кабелёк с ненормированным сечением или не выдержит, решать только Вам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.