Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сечения кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_Дмитрий_*
Электрик часть проводки. А именно на холодильник, телевизор, часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата. Автомат поставил 16А. на сколько это большой косяк. С этим можно жить. Проводка не поплавится? Спасибо
savelij®
Цитата
...часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата...
Далеко не мудрое решение. Но можно поставить АВ на 10 или 13А и жить относительно спокойно.
RomanNV
По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А тоже вполне легален.
Но обычно на розеточные группы 2,5мм2 ведут.
зелёный желторотик
Цитата(savelij® @ 4.5.2012, 13:38) *
13А

а такие выпускаются массово???
savelij®
Выпускаются. Насколько массово не знаю, ибо у конвейера не стоял... icon_wink.gif
Есть у ТДМ, ИЭК, Легран и прочее...
Гость
Можно оставит автомат 16А или лучше поменять на 10А?
4udak
Цитата(RomanNV @ 4.5.2012, 13:44) *
По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А тоже вполне легален.
Но обычно на розеточные группы 2,5мм2 ведут.

Это все правильно.
Начнем с того, что по ПУЭ автомат защищиет кабель а не нагрузку. На 1,5 мм2 16А правильный автомат (если линия не более 20-30 м), но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос.
Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40...... type.gif
savelij®
Цитата(4udak @ 4.5.2012, 21:27) *
Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет,

Не стоит так заявлять, коль не в курсе.
ГОСТом на автоматические выключатели установлено:
Цитата
5.3.2 Предпочтительные значения номинального тока
К предпочтительным значениям номинального тока относятся: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 и 125 А.
Гость
Цитата(4udak @ 4.5.2012, 20:27) *
но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос.
Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40...... type.gif


Так если на 1,5 квадрата допустимо ставить 16A. То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так?
protector
Автор, а Вы уверены, что в нем 1,5, а не 1,как часто бывает, если кабель дешевый?
Гость
Цитата(protector @ 4.5.2012, 20:53) *
Автор, а Вы уверены, что в нем 1,5, а не 1,как часто бывает, если кабель дешевый?

Ну в принципе не мерил. все может быть.
savelij®
Цитата(Гость @ 4.5.2012, 21:39) *
То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так?

Не совсем так... Автомат 16А не должен сработать в течении часа при токе 1,13*Iном, то есть будет держать 18А. И должен сработать не позднее 60 минут при токе 1,45*Iном, то есть 23А. Выдержит ли некоторое время (до часа) повышенный ток в 23А кабелёк с ненормированным сечением или не выдержит, решать только Вам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.