Цитата(ЛЕША @ 4.5.2012, 19:39)
Длина КЛ-0,4кВ какая? Есть ли участки более 10м проложенные не в земле? Подключаемая мощность и её характеристика?
Длинна от ТП до здания в земле 60 м. Потом сразу же внутри здания поднимается в распред.щит(длинна примерно метров 5). Подключаемая мощность в будние дни 15-20кВт(это освещение и розетки, в которые включаются простые бытовые приборы). А в выходные дни мощность на много больше (там включается осветительное оборудование сцены). Мерил клещами M266F: фаза А - 92 А, фаза В - 85 А, фаза С - 87 А.
Цитата(club96 @ 4.5.2012, 19:22)
Здравствуйте! Вообщем нужна следующая помощь!!! От ТП в здание проложен в земле кабель АВБШв 4х185. Смотрю по таблице допустимый длительный ток на данное сечение составляет 490 А (т.е. 186 кВт). Ды к эти 490 ампер по каждой фазе проходят или же суммарно по 3 жилам? Почему так спрашиваю, что предположительно 110 кВт на этом кабеле уже лежит, и ещё надо 70 кВт кинуть. Выдержит ли он...
Опа... Извиняюсь, неправильно написал... Не 490 А, а 380 А(145кВт).