Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мощность
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


club96
Здравствуйте! Вообщем нужна следующая помощь!!! От ТП в здание проложен в земле кабель АВБШв 4х185. Смотрю по таблице допустимый длительный ток на данное сечение составляет 490 А (т.е. 186 кВт). Ды к эти 490 ампер по каждой фазе проходят или же суммарно по 3 жилам? Почему так спрашиваю, что предположительно 110 кВт на этом кабеле уже лежит, и ещё надо 70 кВт кинуть. Выдержит ли он...
ЛЕША
Длина КЛ-0,4кВ какая? Есть ли участки более 10м проложенные не в земле? Подключаемая мощность и её характеристика?
Sokoloff79
Цитата(club96 @ 4.5.2012, 16:22) *
(т.е. 186 кВт)

Как считал?
club96
Цитата(ЛЕША @ 4.5.2012, 19:39) *
Длина КЛ-0,4кВ какая? Есть ли участки более 10м проложенные не в земле? Подключаемая мощность и её характеристика?

Длинна от ТП до здания в земле 60 м. Потом сразу же внутри здания поднимается в распред.щит(длинна примерно метров 5). Подключаемая мощность в будние дни 15-20кВт(это освещение и розетки, в которые включаются простые бытовые приборы). А в выходные дни мощность на много больше (там включается осветительное оборудование сцены). Мерил клещами M266F: фаза А - 92 А, фаза В - 85 А, фаза С - 87 А.

Цитата(club96 @ 4.5.2012, 19:22) *
Здравствуйте! Вообщем нужна следующая помощь!!! От ТП в здание проложен в земле кабель АВБШв 4х185. Смотрю по таблице допустимый длительный ток на данное сечение составляет 490 А (т.е. 186 кВт). Ды к эти 490 ампер по каждой фазе проходят или же суммарно по 3 жилам? Почему так спрашиваю, что предположительно 110 кВт на этом кабеле уже лежит, и ещё надо 70 кВт кинуть. Выдержит ли он...


Опа... Извиняюсь, неправильно написал... Не 490 А, а 380 А(145кВт).
push
Кабель АВБШв, АВБШвнг(А) на 0,66; 1 кВ
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ГОСТ Р 53769-2010
Кабели на напряжение до 1000В, не распространяющие горение ТУ 16-705.499-2010

Таблица 1.3.7. ПУЭ - 385А * 0,92 =354,2 А
Р= 1,73 IU =1,73*354,2* 0,4=245,1 кВт (если косинус взять 0,8 то 196 кВт)

откуда цифры 380А и 145кВт???
P = 1,73U I cos φ.
Q =1,73 U I sin φ.
S =1,73 U I.
горе электрик
Оч нужна консультация..подающий кабель из подстанции АВВГнг-6 3х16, а основной АВВГнг-1 4х120, возможно ли присоединение таких сечений или это ошибка в проекте???
Гость сочувствующий
Цитата(горе электрик @ 11.5.2012, 15:11) *
Оч нужна консультация..подающий кабель из подстанции АВВГнг-6 3х16, а основной АВВГнг-1 4х120, возможно ли присоединение таких сечений или это ошибка в проекте???

Что значит "подающий кабель"? И что значит "основной"?
ЛЕША
Подающий 6кВ(килоВольт)?, а основной 0,4кВ? А почему бы и нет? Мощность трансформатора давайте
с2н5он
АВВГнг - 6 кВ.??? даже у спонсора такого нет, может 0,66?
ЛЕША
А как же это? Правда в живую не видел.
с2н5он
забавно, даже не подозревал icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.