Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подбор сечения кабеля под розетки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость
СОБИРАЮСЬ ПРОВОДИТЬ ПРОВОДКУ В ГАРАЖЕ, ЕСТЬ АВТОМАТ НА 25 АМПЕР. НА РОЗЕТКИ, КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ДОПУСТИМО. (2 - ПОЙДЕТ?) ЕСЛИ ДОПУСТИМ, НАДО ПОКЛЮЧИТЬ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕНТОР.
зелёный желторотик
2 миллиметра квадратных? А такие бывают?

На розетки (бытовые) ставят АВ 16А при проводе 2,5 мм кв. Хотя бы потому, что бытовые розетки (поросячий пятачок) не выпускаются на ток выше 16А. Вот так-то....

Инвертор сколько потребляет???
Гость
вроде бы 6 кВ
Гость Дм-й
тогда вроде 4 квадратных миллиметра и автомат на 32 ампера
зелёный желторотик
... и розетку соответствующую. Обычные бытовые (тип C и F) неизвестно как себя поведут.
Гость Дм-й
или без розетки напрямую к кабелю присоедините, обычная розетка сгорит со временем, если в неё включить 6 квт
зелёный желторотик
наверное, всё-таки и обычная розетка сгореть не успеет: раньше этого, прибежит электрик ГСК и наваляет по шеям за сварочник)))
Kodiko
2,5 мм(2) медный держит 6,6 кВт тоесть в притирку и не надолго хватит вам его. лучше 4 квадрата поставить он 9 кВт держит.
Гость
Цитата(Kodiko @ 13.5.2012, 22:09) *
2,5 мм(2) медный держит 6,6 кВт тоесть в притирку и не надолго хватит вам его. лучше 4 квадрата поставить он 9 кВт держит.

Спасибо, благодарю за помощь)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.