СОБИРАЮСЬ ПРОВОДИТЬ ПРОВОДКУ В ГАРАЖЕ, ЕСТЬ АВТОМАТ НА 25 АМПЕР. НА РОЗЕТКИ, КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ДОПУСТИМО. (2 - ПОЙДЕТ?) ЕСЛИ ДОПУСТИМ, НАДО ПОКЛЮЧИТЬ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕНТОР.
зелёный желторотик
12.5.2012, 21:09
2 миллиметра квадратных? А такие бывают?
На розетки (бытовые) ставят АВ 16А при проводе 2,5 мм кв. Хотя бы потому, что бытовые розетки (поросячий пятачок) не выпускаются на ток выше 16А. Вот так-то....
Инвертор сколько потребляет???
Гость Дм-й
12.5.2012, 21:32
тогда вроде 4 квадратных миллиметра и автомат на 32 ампера
зелёный желторотик
12.5.2012, 21:43
... и розетку соответствующую. Обычные бытовые (тип C и F) неизвестно как себя поведут.
Гость Дм-й
12.5.2012, 21:54
или без розетки напрямую к кабелю присоедините, обычная розетка сгорит со временем, если в неё включить 6 квт
зелёный желторотик
12.5.2012, 21:58
наверное, всё-таки и обычная розетка сгореть не успеет: раньше этого, прибежит электрик ГСК и наваляет по шеям за сварочник)))
2,5 мм(2) медный держит 6,6 кВт тоесть в притирку и не надолго хватит вам его. лучше 4 квадрата поставить он 9 кВт держит.
Цитата(Kodiko @ 13.5.2012, 22:09)
2,5 мм(2) медный держит 6,6 кВт тоесть в притирку и не надолго хватит вам его. лучше 4 квадрата поставить он 9 кВт держит.
Спасибо, благодарю за помощь)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.