Ни для кого не секрет, что в последние двадцать лет качество изготовления кабельной продукции очень заметно снизилось. Особенно это касается сечения-сопротивления. На разных форумах часто вижу, как народ ноет о том, что, дескать, доколь это будет продолжаться!? Продолжаться это будет вечно, если никто никак не будет реагировать на это наглое воровство.
Пару месяцев назад я купил пару метров провода ПВ-3-16кв.мм.. Сразу бросилось в глаза, что какой-то он совсем уж тоненький. Первая мысль - подсунули в магазине меньшего сечения. Посмотрел - на изоляции написано "пв-3 16", и указан производитель - "Цветлит". Вооружившись микрометром, распушил-померял-посчитал сечение жилы. Получилось 9.5 кв. мм.!!! Поскольку с такой наглостью я все-таки еще не сталкивался, решил обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Зашел на сайт Роспотребнадзора и написал сообщение. Через месяц по почте пришло письмо о том, что "ваше заявление направлено в Росстандарт по месту производства кабеля. Еще через месяц, вчера, пришло заказное письмо из росстандарта с приложением копии экспертизы кабеля ПВ-3 16, взятого со склада Цветлита. Результат экспертизы - сопротивление кабеля в полтора раза выше допустимого. Материалы переданы в суд.
К чему я все это написал? Понятно, что вор отделается мелким штрафом и дальше будет обворовывать людей. Но если люди станут активнее реагировать на подобное воровство, ситуация будет меняться к лучшему. Призываю всех, кто сталкивается со случаями занижения сечения проводов, писать жалобы в Роспотребнадзор по каждому случаю. Пора прекратить эту порочную практику.
Микрометры, экспертизы..
Похоже просто бирочку с "16" подвесили к бухтам "10".
Zubastik
13.5.2012, 10:13
Если бы случай был единичный, я так бы и подумал. Но за последние десять лет в принципе не было такого, чтобы сечение покупаемого провода укладывалось хотя бы в 20-процентный допуск. И это касается разных производителей.
Причем, исходя из того что я купил провод в Барнауле в марте, а экспертизу делали в Саранске в апреле, это не ошибка, это - перманентное воровство.
Гость_Алексей_*
13.5.2012, 12:03
Цитата(Zubastik @ 13.5.2012, 10:13)
Если бы случай был единичный, я так бы и подумал. Но за последние десять лет в принципе не было такого, чтобы сечение покупаемого провода укладывалось хотя бы в 20-процентный допуск. И это касается разных производителей.
Причем, исходя из того что я купил провод в Барнауле в марте, а экспертизу делали в Саранске в апреле, это не ошибка, это - перманентное воровство.
Поддерживаю,"Цветлит" это такая "гадость",сам несколько раз сталкивался с их продукцией,занижают сечение внаглую,просто когда заказываем провод,в заявке пишем "только не ЦВЕТЛИТ",а вообще сарафанное радио хорошо делает свое дело и время их скоро само накажет отсутствием заказов.
Гость_Алексей_*
13.5.2012, 12:15
И еще, не ради рекламы,понравился провод"АЛЛЮР" и сечение выдерживают и изоляция толстая.
У нас тут по местному ТВ недавно была программа про пожарных. В частности там корреспондент бродил по сгоревшим развалинам с пожарными. Его заинтересовал пожарный, ковыряющийся в сгоревшем хламе и вытаскивающий из него куски кабелей, которые потом тщательно рассматривал.
Он спросил пожарного- чего тот ищет? Пожарный сказал, что ищет куски кабелей с нанесённой на них маркировкой о марке и сечении кабеля. Если такие куски попадаются, то они их отправляют на экспертизу, где выполняют проверку сечения проводников на соответствие нанесённой маркировке. Если сечение оказывается заниженным, то +100 баллов к версии о пожаре из-за неисправной электропроводке, кроме того ещё и иск к заводу можно предъявить, если удаётся установить производителя.
Раз замер сечения проводников для них является штатной процедурой, значит видимо такие пролёты с сечением случаются частенько.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.5.2012, 13:15)
И еще, не ради рекламы,понравился провод"АЛЛЮР" и сечение выдерживают и изоляция толстая.
сечение не выдерживает практически никто! если тока кабель не гостовский, и то, смотреть надо.. алюр тоже занижает сечение, но по крайней мере в разумных пределах. Сам пользуюсь смоленским кабелем, нареканий особых нет.
зелёный желторотик
13.5.2012, 13:15
Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.5.2012, 12:03)
сарафанное радио хорошо делает свое дело и время их скоро само накажет отсутствием заказов.
Что-то сильно сомневаюсь насчёт наказания спросом: прорабы за месяц заказывают километры кабельной продукции, против одной стометровой бухты в год, покупаемой частным мастером и/или для себя.
Решение простое: брать на сечение выше.
Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2012, 13:15)
Решение простое: брать на сечение выше.
Другими словами: получить 10, заплатив за 16. Брать-то не бесплатно
Zubastik
13.5.2012, 14:13
Цитата(Volt380 @ 13.5.2012, 15:49)
сечение не выдерживает практически никто! если тока кабель не гостовский
А вот эта уловка "ГОСТ/ТУ" - это просто верх цинизма. Как будто, если по ТУ делаешь, то физические размеры можно от фонаря рисовать.
зелёный желторотик
13.5.2012, 14:23
Цитата(Олега @ 13.5.2012, 13:46)
Другими словами: получить 10, заплатив за 16.
А Вы на самом деле считаете, что если вот взять и заставить все кабельные заводы выдерживать заявленные сечения, то цены останутся на прежнем уровне???
Zubastik
13.5.2012, 15:21
Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2012, 17:23)
А Вы на самом деле считаете, что если вот взять и заставить все кабельные заводы выдерживать заявленные сечения, то цены останутся на прежнем уровне???
Во первых, цену производители устанавливают исходя из затрат на нормальное качество.
Во вторых. А вы на самом деле желаете жить по понятиям, а не по законам? Когда вам плюют в лицо, вы считаете только материальные потери в виде расходов на мыло?
Цитата(Zubastik @ 13.5.2012, 14:13)
А вот эта уловка "ГОСТ/ТУ" - это просто верх цинизма. Как будто, если по ТУ делаешь, то физические размеры можно от фонаря рисовать.
ГОСТ2112-79 назывался «ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ.
Технические условия»
ТУ16-705.492-2005 «ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ. Технические условия»
Физические размеры и отклонения по ТУ приведены в прил.А табл.1
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПо согл.с заказчиком возможны иные предельные для марки МС (для ВЛ связи).
А для нашей медяшки - только по табличке.
Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2012, 14:23)
А Вы на самом деле считаете, что если вот взять и заставить все кабельные заводы выдерживать заявленные сечения, то цены останутся на прежнем уровне???
А Вы на самом деле считаете, что объе..лово тормозит рост цен на рынке?
зелёный желторотик
13.5.2012, 16:15
Цитата(Zubastik @ 13.5.2012, 15:21)
Во первых ...
Во вторых ...
Во-первых, аппетиты заводских начальников, если станут выпускать нормальную продукцию, не снизятся. За икру, Куршевель и голую Мисс-Губернию по-любому платит народ.
Во-вторых, раз Вас интересует моё личное мнение, то я считаю, что воровские понятия
на настоящее время, всё же честнее той системы с её законами, которую мы сейчас имеем. По крайней мере, крыс даже в Лондоне достанут и заставят ответить.
Цитата(Zubastik @ 13.5.2012, 15:21)
Когда вам плюют в лицо, вы считаете только материальные потери в виде расходов на мыло?
Не хочу переходить на личности, но Вы, получив плевок в лицо, и имея его (в виде маркированного кабеля) предпочли втихую нажаловаться в потребнадзор, вместо того, чтоб написать заявление в ОБЭП с предоставлением улики. Вы сами понесли "расходы на мыло", и не потребовали от производителя компенсировать ущерб, ограничившись лишь тем, что он заплатит тысяч 50 в бюджет, не извинившись перед Вами лично.
Теперь Вы меня обвиняете в своих собственных "грешках". Не суди, и не судим будешь, как говорится....
Цитата(Олега @ 13.5.2012, 15:31)
А Вы на самом деле считаете, что объе..лово тормозит рост цен на рынке?
Нет, тут я с Вами согласен. Но, если не наё*** по сечению, то бабла в карман меньше покладётся >>> см. выше моё "Во-первых"
Zubastik
13.5.2012, 17:15
Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2012, 19:15)
Не хочу переходить на личности, но Вы, получив плевок в лицо, и имея его (в виде маркированного кабеля) предпочли втихую нажаловаться в потребнадзор, вместо того, чтоб написать заявление в ОБЭП с предоставлением улики. Вы сами понесли "расходы на мыло", и не потребовали от производителя компенсировать ущерб, ограничившись лишь тем, что он заплатит тысяч 50 в бюджет, не извинившись перед Вами лично.
Теперь Вы меня обвиняете в своих собственных "грешках". Не суди, и не судим будешь, как говорится....
Обидчивый человек всегда найдет на что обидиться. Я вас как будто ни в чем и не обвинял.
Что касается моих действий, то я достаточно хорошо знаю, как работают органы внутренних дел. Если бы я пошел в милицию, то не дождался бы не только извинений от производителя, но не дождался бы даже стандартной отписки. И тему я эту поднял не для того, чтобы кого-нибудь обвинять, а чтобы показать на своем примере, как можно и нужно просто, не выходя из дома, наказывать преступников.
И кстати, об извинении лично. Это вообще из области фантастики. Путь через Роспотребнадзор - самый верный. Я попробывал - результат есть, хоть я его и не ожидал. Вот я и подумал, если жалобы станут массовыми, результат будет ощутимее.
Гость сочувствующий
13.5.2012, 20:08
Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.5.2012, 12:15)
И еще, не ради рекламы,понравился провод"АЛЛЮР" и сечение выдерживают и изоляция толстая.
А как Вам такая мысль: можно ли судить о качестве изоляции по её толщине? И такое: сечение выдержано, а качество металла, т.е. его омическое сопротивление выше нормы, кстати где оно прописано? Искать не хочется, поздно уже. Может стоит уже в магазин с омметром и мегаомметром ходить?
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2012, 0:08)
а качество металла, т.е. его омическое сопротивление выше нормы, кстати где оно прописано? Искать не хочется, поздно уже. Может стоит уже в магазин с омметром и мегаомметром ходить?
Сопротивление жилы и параметры изоляции прописаны в ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009
Еще один любопытный момент. Все имеющиеся у меня останки советских проводов были измерены. Результат - у ВСЕХ проводов сечение жилы больше заявленного на 2-5%.
alexpetrov57
14.5.2012, 8:17
Спасибо "Zubastik"у за тему она сейчас очень актуальна.Ставим на один шаг провода больше заявленных и не уверен что через
год не придется ставить провода на два шага больше, а вообще производство такого говна это преступление, при этом без зазрения совести пишут сечение на изоляции типа не сомневайтесь.
Гость_Алексей_*
14.5.2012, 10:28
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.5.2012, 20:08)
А как Вам такая мысль: можно ли судить о качестве изоляции по её толщине? И такое: сечение выдержано, а качество металла, т.е. его омическое сопротивление выше нормы, кстати где оно прописано? Искать не хочется, поздно уже. Может стоит уже в магазин с омметром и мегаомметром ходить?
Вообще не понятен Ваш комментарий,или не понравилась фраза "изоляция толстая",ну давайте сейчас начнем блистать знаниями ТУ на изготовление провода,наверное здесь собрались люди не с улицы и понимают тему которую обсуждают,в том числе и про оммическое сопротивление,а если Вы так любите цепляться к словам,то Вам батенька надо искать аудиторию ближе к детскому саду.
Цитата(Zubastik @ 14.5.2012, 7:22)
Сопротивление жилы и параметры изоляции прописаны в ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009
Сопротивление жилы прописано в ГОСТ 22483-77 (МЭК60228)
Изоляция - в ГОСТ Р МЭК 60227-3 -- 60227-7.
Цитата(Volt380 @ 13.5.2012, 13:49)
сечение не выдерживает практически никто! если тока кабель не гостовский, и то, смотреть надо..
Сечение жил кабеля (минимальное) ГОСТом не нормируется.
"1.4а.
Фактическое сечение жил
может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
1.6. Допускается применение токопроводящих жил с другими основными параметрами, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия.
1.9. Диаметр круглых медных жил должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 6а, круглых алюминиевых жил классов 1, 2 значениям, приведенным в табл. 6б."
В таб.6а только "Диаметр круглых медных жил, мм, не более". Минимума нет. Ориентир только на сопротивление.
В таб.6б (алюм.) есть минимальный "Диаметр круглых алюминиевых жил, мм"
К примеру, для 1 класса сечения
16мм2 минимальный диаметр 4,1мм
Соответственно минимальное сечение 4,1*4,1*3,14/4 около
13,2, законное по ГОСТ.
Отклонение по сечению от номинала (16-13,2)*100/16=17,5%
Zubastik
14.5.2012, 12:36
Все верно, Олега. Однако, сопротивление жилы может соответствовать требованиям ГОСТа только при заявленном сечении. Если, конечно, вместо меди производитель не применил медненое серебро. В ГОСТе жестко прописано соблюдение одного, самого важного параметра, для удобства контроля. Это понятно.
Цитата(Zubastik @ 14.5.2012, 12:36)
..сопротивление жилы может соответствовать требованиям ГОСТа только при заявленном сечении. Если, конечно, вместо меди производитель не применил медненое серебро. В ГОСТе жестко прописано соблюдение одного, самого важного параметра, для удобства контроля. Это понятно.
Попробуем без серебра.
Возьмем, к примеру, катанку М00 кл.А (кислород 0,02-0,03% по ТУ184401003292517-2004)
Её уд.сопротивление 0,017 мкОм*м
А значит 0,017 Ом*мм2/м
По ГОСТ: электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы нелуженой меди 16мм2 при 20°С, Ом, не более 1,15 для жил 1 и 2 классов.
А значит 0,00115 Ом/м
Находим допустимое по ГОСТ сечение для такой меди(М00): 0,017/0,00115=14,78мм2.
Для жил с 3 по 6 класс норма 0,00121 Ом/м
Находим допустимое по ГОСТ сечение для такой меди(М00): 0,017/0,00121=14,05мм2.
Присадочки, "примочечки".... глядишь и 13,2 сгодится.
Если взять медь М2, то и с 16мм2 в норму не влезешь (требуется около 17,4). И с М3 понятно. Потому для жил кабелей не используются.
Кстати, норма дана для "1 км жилы". И видимо должна проверяться мерная длина в 1 км, а не "огрызок", имхо.
К тому же конкретный кабель может производиться и по ТУ (в том числе под определенного заказчика дядю Васю, которого устраивала договорная величина отклонений).
Это я всё про отклонения, а не о лихой подмене 16 на 10.
Zubastik
14.5.2012, 18:10
Насчет методики, да, все верно. В той экспертизе, что мне прислали, меряли сопротивление 1 км.
Гость сочувствующий
15.5.2012, 8:38
Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.5.2012, 10:28)
Вообще не понятен Ваш комментарий,или не понравилась фраза "изоляция толстая",ну давайте сейчас начнем блистать знаниями ТУ на изготовление провода,наверное здесь собрались люди не с улицы и понимают тему которую обсуждают,в том числе и про оммическое сопротивление,а если Вы так любите цепляться к словам,то Вам батенька надо искать аудиторию ближе к детскому саду.
Прошу прощения, если свою мысль выразил недостаточно ясно для Вашего понимания, цепляться к словам не имел никакого намерения. Да и мысль-то вроде проста: толщина изоляции не есть критерий её качества, нас в первую очередь интересует её электрическое сопротивление. Заниженное сечение кабеля опытному электрику видно на глаз, это лежит на поверхности. Но если производитель не боится выпускать то, что видно невооружённым глазом, значит, наверное, и то что он не соблюдает требований к качеству там, где без инструментальной проверки не обойтись!
Гость_Алексей_*
15.5.2012, 10:14
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.5.2012, 8:38)
Прошу прощения, если свою мысль выразил недостаточно ясно для Вашего понимания. Да и мысль-то вроде проста: толщина изоляции не есть критерий её качества, нас в первую очередь интересует её электрическое сопротивление.
А мысли как таковой и не было,просто была слабая попытка объяснить элементарные вещи,а зачем?, они и без Вас известны.Толщина изоляции,тоже один из критериев качества,возьмем например изоляцию толщиной 0.5мм и 1.0мм и та и другая по сопротивлению могут соответствовать определенной норме,а по механической прочности как-то толщина 1.0мм лучше будет.
Гость сочувствующий
15.5.2012, 17:25
Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.5.2012, 10:14)
А мысли как таковой и не было,просто была слабая попытка объяснить элементарные вещи,а зачем?, они и без Вас известны.Толщина изоляции,тоже один из критериев качества,возьмем например изоляцию толщиной 0.5мм и 1.0мм и та и другая по сопротивлению могут соответствовать определенной норме,а по механической прочности как-то толщина 1.0мм лучше будет.
Да-а-а, какой я оказывается глупый!
Сегодня тесть позвал поставить розетку. Провод и розетку, говорит, купил заранее. Провод взял потолще, помощнее, 2х2.5 кв. мм. Пришел, смотрю, провод ПВС, на изоляции написано "ПВС 2х2.5 Цветлит". Опять Цветлит, и опять невооруженным глазом видно, что очень тонкий. Оставшийся кусок принес домой, померял. Вместо 2.5 сечение 1.47. Слов нет. Опять буду писать жалобу на Цветлит. И опять обращаюсь ко всем: пишите жалобы в Роспотребнадзор, не жалейте 5 минут времени, результат со временем будет. Пора прекратить этот лохотрон.
Сегодня покупал КГ 1х25 Томского "Сибкабеля". По традиции измерил сечение, получилось 21 кв. мм. По сравнению с другими примерами очень даже ничего. Хотя, если посчитать, кабель с таким сечением не влезет в требования ГОСТа 22483-77 по сопротивлению жилы, как не крути.
зелёный желторотик
6.6.2012, 1:11
Zubastik, как же так получилось, что до какого-то форума про гадов из Цветлита Вы донесли, а тестю любимому не рассказали? Семьи, конечно, разные, у всех свои взаимоотношения. Но я со своей колокольни смотрю: установка дополнительной розетки с протяжкой кабеля - решение далеко не всегда спонтанное. Как правило, ближняя родня об этом знает заранее. Тем более, раз тесть боится (не умеет) розетки ставить, то и покупку материала он бы тоже Вам доверил-б...
Чёрным PR попахивает.
Остаётся только порадоваться, что у Вас нет ни микроомметра, ни мегаомметра - в противном случае, была бы ещё и цифирь по несоответствию сопротивлений ГОСТу.
Цитата(electrik @ 16.6.2010, 22:30)
Если ты обвиняешь человека или фирму, то будь добр предоставить доказательства или назвать себя. Слишком много любителей использовать анонимно Интернет для борьбы с конкурентами, для личных амбиций и т д. Есть претензии - иди в суд, а сюда выкладывай судебное решение.
Цитата извлечена из Курилки>>>Чёрный и белый списки наших партнёров
Я ни кого не оправдываю, но плеваться и плеваться в сторону других, а то ведь сами-то все святые, млин... С ДПС полюбовно не расходимся, а требуем протокол, в электричках зайцем тоже ни разу не ездили, бутылки пивные не_в_урне ни разу не оставляли...
Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 5:11)
Zubastik, как же так получилось, что до какого-то форума про гадов из Цветлита Вы донесли, а тестю любимому не рассказали? Семьи, конечно, разные, у всех свои взаимоотношения. Но я со своей колокольни смотрю: установка дополнительной розетки с протяжкой кабеля - решение далеко не всегда спонтанное. Как правило, ближняя родня об этом знает заранее. Тем более, раз тесть боится (не умеет) розетки ставить, то и покупку материала он бы тоже Вам доверил-б...
Как-то так вот получилось. Именно потому, что тестю, как не имеющему отношения к кабелям и проводам, это неинтересно. Решение у него было спонтанное, он зашел после работы в магазин и купил кусок провода и розетку. Что вы в этом видите странного? Поставить летом в сенях розетку под кулер- не самое серьезное решение в жизни, не требует полгода мучительных раздумий.
Что касается остального, возможно вы все-таки правы. По реакции людей на эту историю с Цветлитом я заметил, что в России людям плевать на то продают ли им нормальный кабель или фальсификат, сливочное масло или маргарин с надписью "Сливочное масло", колбасу или шмат прессованой модифицированной сои. Судя по вашей конкретно реакции, вам очень нравится жить в Зимбабве под гордой вывеской "Россия". Наверное вы правы, нет смысла бороться с ветрянными мельницами, если это никому не нужно. Лучше жить в дерьме, жрать дерьмо и радоваться. А если кто-то начнет возмущаться, что вокруг дерьмо, потребовать с него судебное решение, в котором было бы официально заверено, что дерьмо - это дерьмо.
зелёный желторотик, кто вы по профессии? Связана ли ваша деятельность с кабельной продукцией? Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, соответствует ли кабель, который вы держите в руках тому, что на нем написано? Если нет, зачем вы тут троллите? Если да, то вы не можете не знать о том, что сейчас ни один кабель, выпускаемый в РФ не соответствует требованиям ГОСТа. Если да, то вы не можете не знать, что продукция Цветлита - 100% брак.
Одно из двух, либо вы из тех людей, которые от переизбытка ЧСВ никогда ни с кем не могут ни в чем согласиться из принципа, либо вы работаете в Цветлите.
И еще насчет святости. Да, все мы не святые. Ну тогда, по вашей логике, давайте вообще отменим законы, правила и стандарты. Разве мы, не святые, имеем право требовать от кого-нибудь соблюдения законов? В СССР за то, что сейчас делает Цветлит и ему подобные конторы, директорам заводов давали расстрел не потому, что коммунисты были звероподобными нелюдями, а потому, что подобная наглость порождает всеобщее неуважение к государству, как к системе, и в конечном счете ведет его к краху. Если бы руководство СССР действовало по вашей логике, то СССР рухнул бы не в 1991 году, а в 1923-м.
зелёный желторотик
6.6.2012, 18:37
Цитата
Провод взял потолще, помощнее, 2х2.5 кв. мм
А Вы сами то кто? Для розетки 2,5 квадрата - минимум, а не "потолще - помощнее". Раз зашло про сферу деятельности.
И, раз уж Вас так интересует - основная моя работа - оператор АЗС / АГЗС. Уже 6-й год идёт, как я в этой сфере. Электриком шабашу в нерабочее время.
Моё служебное отношение к Цветлиту - у меня открыто для всех место проживания: Мытищи М.О. Где Мытищи, а где Саранск? Или, Вы не знаете, что Цветлит - в Саранске? Вы же депешу на них строчили...
Про маргарин Вы уж загнули: каким надо быть дураком, чтоб неотличить маргарин от сливочного масла? А то, что оно (масло) с соей - ну так найдите в продаже реально сливочное! Я на периферии рос, и сам, бывало, взбивал из сливок масло у бабушки в деревне - вот Вам как выход из положения.
Меня не устраивает жизнь, как в Зимбабве, но я понимаю, что одними писульками в РПН никто ничего не изменит - у нас на данное время не та власть и не та система. Об этом я писал выше. Имеем то, что заслуживаем. Увы.
И не надо тут про СССР - как старушки на лавочке Сталина вспоминают. Я уже тут (на форуме) упоминал про "Кремлёвское дело" (следователи ГП Союза Гдлян и Иванов): Брежневская семейка насквозь погрязла в коррупции (а про его дочку Галину - вообще отдельный разговор). Это просто под Хрущёва не "копали"...
***********
А по существу: начальники кабельных заводов - редиски. Ну, давайте уж тогда говорить начистоту: что там у нас продаётся под видом клеммников (когда пишут 4-10 мм. кв., и мелко-мелко, на пластмасске, что без лупы не увидишь - 250В/
3А). Качество автоматов защиты из Чайны с российскими сертификатами. Качество китайских энергосберегаек и СД (вечно смеюсь над продукцией одной фирмы - назовём её "Галактика". На упаковках пишут про 6 заводов, в т.ч. в России и Беларуси, но вот почему-то все их товары, которые я встречал - из Китая). И это - только по электрике. А в других сферах, думаете, лучше?
Все всё знают про это нае**во и кидалово. Но только Вы один
голословно обвиняете конкретную фирму в конкретном несоответствии. Купите лучше спэлый сочный натуральна астраханскый арбуз, отнесите его на анализ по нитратам, и "сделаете наезд" на районного ветврача - куда больше пользы будет.
Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 18:37)
Купите лучше спэлый сочный натуральна астраханскый арбуз, отнесите его на анализ по нитратам, и "сделаете наезд" на районного ветврача
А я не знал, что арбуз - та ещё скотина...
зелёный желторотик
6.6.2012, 19:11
Цитата(Roman D @ 6.6.2012, 18:59)
А я не знал, что арбуз - та ещё скотина...
Если не ошибаюсь, овощи-фрукты - тоже в компетенции ветеринарной службы.
P.S. Ошибся!!! Подглядел в Закон "О ветеринарии"... Но исправлять выше ничего не буду! Если только зачеркнуть про арбуз, и вписать туды говядину....
Тормозим, господа-товарищи-братья!
Лирические отступления будем убирать, авторов банить!
И будет и Союз, и Гдлян, и Иванов...
ЗЫ. Жёлтые карточки уже показаны.
Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 22:37)
А Вы сами то кто? Для розетки 2,5 квадрата - минимум, а не "потолще - помощнее"
Цветлитовские 2,5 квадрата - да, действительно минимум. А настоящие 2,5 квадрата расчитаны на ток до 25А. Российская вилка-розетка расчитана на ток до 6А (достаточно сечения 0,5 кв. мм.), европейская - до 16А(соответственно 1,5 кв. мм.). В последние годы представления электриков о нагрузочной способности кабелей изменились именно из-за изменившегося качества. Найдите какой-нибудь справочник электрика и почитайте, узнаете много нового.
Цитата(зелёный желторотик @ 6.6.2012, 22:37)
Меня не устраивает жизнь, как в Зимбабве, но я понимаю, что одними писульками в РПН никто ничего не изменит - у нас на данное время не та власть и не та система.
Логика просто железобетонная. Раз писульками ничего не изменить, подождем добрых инопланетян, они прилетят и все за нас устроят. С вами все понятно, с вами я больше спорить не стану. И вас прошу эту тему игнорировать, хотя бы из соображений нецелесообразности обсуждения каких бы то ни было проблем, так как они, по вашему мнению все равно нерешаемы. Всегда проще сидеть и ныть о несовершенстве этого мира, чем сделать хоть что-нибудь.
По сечению жил кабелей. Как то при ведении технадзора сталкивался с этим, провод для стояков дома оказался заниженного сечения вместо 35 кв.мм где то 28 кв.мм, в паспорте заводских испытаний сопротивление не соответствовал ГОСТ, Саранскабель, ответили что провод ПВ изготовлен по ТУ ,т.к завод выпускает ПВ по ГОСТ и по ТУ, и покупатель сам решает какой нужен провод, по ТУ или по ГОСТ . Цена соответственно по ТУ дешевле ,снабженцы подрядчика приобрели что подешевле,крайними оказались снабженцы подрядчика. Просил копию ТУ ,так и не выслали заводчане , и на письма долго отвечали, разбирался еще по телефону с ними-кому написать ;хотя вроде Саранскабель приличный завод. В проекте в спецификации был заложен провод по ГОСТ, хорошо что проектировщики взяли сечение с запасом, подрядчику пришлось обратиться в проект.организацию за свой счет ,делать расчеты что 28 кв.проходит. Еще кабель ВВГ 3х1,5 то же самое было, завод не помню,на букву А, в каком то маленьком городишке, сколько не писал ,даже не ответили.
Это мне так ответили с Камкабеля тогда ,кстати быстро и оперативно:
Выпускаемые нашим предприятием кабели марки ВВГ имеют маркировку по оболочке кабеля с указанием наименования завода, марки, размера и года выпуска (например КАМСКИЙ КАБЕЛЬ ВВГ-660 3х6 2011). Другие крупные производители, выпускающие качественные кабели и провода, подобным образом маркируют свою продукцию.
Если такой маркировки на приобретенной Вами продукции нет, то вероятнее всего кабель выпущен каким-либо малоизвестным предприятием, не сильно следящим за качеством выпускаемой продукции.
Вот что предлагают наши технологи:
Можно контролировать диаметр жилы померив его микрометром;
если диаметр для сечения 1,5 не менее 1,35 мм,
для сечения 2,5 -не менее 1,73 мм;
для сечения 4 - не менее 2,20 мм;
для сечения 6 - не менее 2,70 мм;
то сопротивление точно будет соответствовать ГОСТ 22483-77 "Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров"
Единственно хотелось бы отметить, что с момента принятия ГОСТа качество меди существенно улучшилось, соответственно отдельные производители пользуются возможностью занижать сечение жил и при этом выполнять требования по сопротивлению.
Цитата(Гость @ 8.6.2012, 1:16)
Единственно хотелось бы отметить, что с момента принятия ГОСТа качество меди существенно улучшилось,
Это с какого же такого пуркуа? ГОСТы СССР и РФ по требованиям к качеству меди этого факта не подтверждают. Но надо заметить, что сей миф очень широко распространен среди нынешних инженеров по качеству в торговых фирмах, торгующих кабельной продукцией.
Приведу такой показательный пример. Пару недель назад, я взял кабель КГ 1х16 и КГ 2х2,5 в одной из фирм Барнаула. Брал на сварочник. Для сварочника, даже слабенького, 16 квадратов впритык, но до 200А он тянет, длина концов не такая большая, а более тонкий кабель удобнее в использовании. Разумеется, я его промерял. Результат - 11 квадратов вместо 16 и 1,6 вместо 2,5, что для сварочника явно мало. На таком кабеле потери будут уже чрезмерными. Принес возвращать. Инженер по качеству (фирма весьма большая и известная в нашем регионе), с виду нормальный адекватный дядька, спрашивает:
-Что вас не устраивает?
отвечаю:
-Сечение. Вместо 16 квадратов 11, а вместо 2,5 - 1,6. Он мне не подходит.
-Сечение не важно, важно сопротивление. ГОСТ так прямо и указывает. Чем вы измеряли?
-Микрометром.
Снисходительно смеется:
-Все с вами понятно!
Смущенно спрашиваю: -А чем теперь меряют?
-Да ничем не меряют! Незачем его мерять! Написано 16, значит 16. Сечение не имеет значения, сечение в марке кабеля указано от фонаря. Главное-сопротивление! А оно соответствует.
-Как же - говорю - оно может соответствовать, ежели сечение так занижено? Вы же инженер. Значит, по меньшей мере, в совершенстве должны владеть калькулятором. Посчитайте. Даже будучи сделанным из чистого серебра, он никак не может соответствовать ГОСТу
И тут он выдает весьма характерную фразу:
-Может соответствовать, если кабель сделан из
очень качественной меди.
Спрашиваю:
-А может очень качественная медь обладать проводимостью лучше, чем серебро?
На что он уже махнул рукой, что, дескать, не хочу разговаривать с таким отсталым человеком, не верующим ни во что, даже в кошерную наномедь.
Я тоже спорить больше не стал, тем более кабель у меня все-таки забрали.
И вот этот миф о том, что современная медь круче совкового серебра весьма популярен среди ИТР. Что не может не печалить.
Цитата(элкъ @ 8.6.2012, 16:04)
к чему вы это ?
Взвешивать кабель, мерить толщину изоляции и т.п. будем, для определения соответствия Госту?
Не так давно измерил ради любопытства сечение медных проводников в кабеле NYM-J 3х2,5 on Nexans, точных данных уже не помню, но сечение было чуть больше 2,5мм2.
Мне однако не нравится эрзац-изоляция жил в таком NYM-e (это я про Nexans, хотя внешняя изоляция у него неплохая). Очень непрочная механически и при длительном нагревании становится хрупкой заметно быстрее чем в нормальном ВВГ.
На днях получил провод из двух кусков.
ПуВ 4кв.мм.
Сразу на глаз всем показались они разные.
По результатам замеров оказалось что толстый провод оказался тоньше тонкого.
Вот такой каламбур:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапришлось значительно ужимать файл, но думаю можно различить
Жаропрочный провод заказан был 2,5 кв.мм по факту 3,05...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлабуду ждать документы, может 4-ку прислали (:
Посмотрите ГОСТы и все вопросы у Вас отпадут.