Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: авт. выключатель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Андрей.М
подскажите пожалуйста, для чего из авт. выключателя выводят дополнительные свободные контакты?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккомо-Т
Как вариант - управление независимым расцепителем, блок контакты сигнализации положения силовых контактов, выходы внутренних трансформаторов тока. Может еще есть варианты.
зелёный желторотик
Цитата(Аккомо-Т @ 13.5.2012, 20:29) *
Как вариант - управление независимым расцепителем, блок контакты сигнализации положения силовых контактов,....

Самому интересно стало. Первые два варианта отпадают.
http://www.rz-vt.ru/component/virtuemart/?...;category_id=64
Kodiko
был автомат на подобие на работе, он установлен был в станке, и его контакты эти шли через концевики, если концевик в нерабочем положении автомат отшибало. но там было 2 конца а тут цельная ромашка
RomanNV
Вот интересно, какой смысл задавать вопрос, если на том-же самом сайте есть подробнейшие ПДФ-ки с описанием работы данных АВ?
Неужели трудно документацию почитать?
scasi
Цитата(Андрей.М @ 13.5.2012, 23:04) *
подскажите пожалуйста, для чего из авт. выключателя выводят дополнительные свободные контакты?

для построения АСКУЭ техн. процессом. Выводишь на панель лампочку и видишь состояние автомата, кроме этого можно завести в цепи безопасности. Т.е. Вышибло у тебя дробилку, а за ней стоит конвейер. Выводишь эти контакты в цепь реле времени управления конвейера. И конвейер отключится не сразу, а с каким то промежутком времени. Этого времени хватит на разгрузку конвейера, чтобы при запуске дробилки не мучать конвейер.
А так применить можно для чего угодно, все зависит от технологического процесса!
VanUliK
Раньше на некоторых моделях АПэшки тоже были доп контакты, у меня они использовались в станции управления котлом (СУК). поподробнее: в СУК стоит группа автоматов (АП-50) которые отключают то или иное оборудование котла, но при срабатывании автомата (заклинило двигатель, перегрев, кз и т.д) котел отключался, т.к. каждая доп.группа автомата была завязана через схему с релюшками, пускателями, соответственно и произвести пуск котла нельзя было при выключенном каком либо автомате.
Современные автоматы Moeller тоже имеют дополнительный контакт, он ставится на динрейку сбоку к автомату, цена его, если не изменяет память 100-150руб. При модернизации той самой СУК использовал именно их.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.