Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Использование 1 фазы при 3х фазном вводе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Гость_Barkas99_*
Господа подскажите можно ли по правилам (не является нарушением) использовать 1 фазу для питания коттеджа при 3х ф вводе. Нагрузка до 10 кВт , думаю не более, всеравно все электроприборы никто одновременно включать не будет. А так если брать к примеру 1ф каменку - 6кВт + стиралка (или чайник) + освещение (или микроволновка). При этом просто хочется при плохой фазе переключателем фазы (ручным) переходить на более лучшую по характеристике фазу
savelij®
Если при трёхфазном вводе выделено 10 кВт, то никто не запретит использовать только одну фазу... но не более 3,5 кВт, ибо наверняка будет стоять ограничительный трёхфазный автомат или иное ограничивающее устройство.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.