привет,поясните мне одну вещь. в паспорте на транс указано значение тока хх в процентах. я могу это значение к любой обмотке применить? допустим двухобмоточный понижающий. если я возьму и к низкой стороне прицеплю генератор при разомкнутой высокой, то ток холостого хода на низкой стороне будет равен указанному в паспорте проценту от ном. тока низкой стороны?
protector
14.5.2012, 22:11
Нет. Любой транс не идеален. Будет играть роль распределение витков по магнитопроводу, растояние проволоки до магнитопровода, омическое сопротивление меди. Данные паспорта для х.х первички.
Captain Kirk
15.5.2012, 11:10
я так понимаю, что не будет все-таки отличаться на десятки процентов?
transformatop
15.5.2012, 23:04
Цитата(Captain Kirk @ 15.5.2012, 11:10)
я так понимаю, что не будет все-таки отличаться на десятки процентов?
я тоже думаю не будет, но если есть возможность проверь эксперементально.
Captain Kirk
16.5.2012, 11:26
нет такой возможности. понятно, что будет какая-то погрешность. но теоретически должны быть примерно равные значения. влияющие факторы, которые protector перечислил. мне кажется, они учтены при расчетах ном тока сторон. по крайней мере омическое сопротивление.
Большой разницы не будет. На заводе опыт холостого хода делаем, подавая напряжение на вторичку. Не забывать, что на фазе В ток меньше .
Captain Kirk
16.5.2012, 23:09
спасибо за ответы всем. Леша, почему в фазе В меньше ток
Цитата(Captain Kirk @ 16.5.2012, 23:09)
почему в фазе В меньше ток
В некоторых старых трансформаторах встречал на ХХ даже генерацию по фазе
В. Магнитные потоки в сердечнике дерутся, что ли...
В фаза посередине, как средняя голова Горыныча - в преимущественном положении.