Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Водопроводные трубы под напряжением.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


elelektrik5544
Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?
SerJant27
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29131
как вариант
таких тем на форуме полно - про потенциал на трубах.
По теме - заземлить и не париться.
Sist
Цитата(elelektrik5544 @ 18.5.2012, 10:02) *
Заземление это единственный выход?

нет, ещё можно вставить изолирующую вставку в газовую трубу плюс использовать медные перемычки для шлангов и сообщить в энергонадзор возможна угроза гибели человека.
Roman D
Короче, кто-то в доме ворует элементарным способом, а способ этот предусматривает брать ноль с трубы. Убийцы, одно слово.

Вычисляется вор легко, но требуется участие и желание сбыта.
transformatop
Цитата(elelektrik5544 @ 18.5.2012, 11:02) *
Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?

нет это не единственный способ, нужно сделать систему уравнивания, потенциала, т.е соединить все металические части в доме в одну систему.
vovan6686
Цитата(Roman D @ 19.5.2012, 13:55) *
Вычисляется вор легко

а потом по голове настучать. Можно отрезком той же трубы... pain05.gif
elelektrik5544
Позвонили, сказали что заземлили, греется по-прежнему. Заземление делали самостоятельно, надо проверять качество соединений. Подъеду посмотрю и напишу.
Костян челябинский
Прошу прощения, ткните носом в тему, где написано, как найти вора, чегото не находится. У меня примерно такая же проблема, усугубляемая тем, что у нас хрущевка, стояки проходят по квартирам и в подъезде нет щитов.
Rezo
Цитата('elelektrik5544')
Позвонили, сказали что заземлили, греется по-прежнему.
Я не удивлён!
Что-то тут не то....
Цитата
.....пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города.
А не балуется ли пенсионер сам?
Ну может не сам лично, а сын или ещё кто-то из родственничков подсуетился к меньшей оплате за эл.энергию?
Мне непонятно что заземлили?
Как можно заземлить заземление?
Ведь металлическая труба приходящая в частный дом в стороне, сама по себе (труба) является естественным заземлителем!
Как можно заземлить этот естественный заземлитель на входе?
Бред какой-то.... И относительно чего на трубе 20 Вольт?
Вот относительно трубы (земли) на ноле потенциал в 20 Вольт, я ещё понимаю, но тогда нужно всего лишь выполнить уравнивание потенциалов, о чём уже говорил здесь "nail" и это будет наилучшим решением данной проблемы!
с2н5он
Цитата(Rezo @ 22.5.2012, 23:11) *
Ведь металлическая труба приходящая в частный дом в стороне, сама по себе (труба) является естественным заземлителем!

необязательно -может идти в изоляции с подогревом, может в теплотрассе например
uvk2
Почему никто не вспомнит про катодную защиту газопроводов? Хоть на вводе в дом должна быть изолирующая вставка, но кто её знает...
Roman D
Цитата(Костян челябинский @ 22.5.2012, 20:59) *
Прошу прощения, ткните носом в тему, где написано, как найти вора, чегото не находится. У меня примерно такая же проблема, усугубляемая тем, что у нас хрущевка, стояки проходят по квартирам и в подъезде нет щитов.

Да, это паршивый вариант, когда счетчика не видно.
Почитайте книжку, предназначенную именно для ловцов. На название не смотрите.

Да, забыл спросить. Не нарушена ли изоляция ТЭНов боойлера? Тоже могут шланги греться. Отгорят, квартиру зальёт...
Костян челябинский
Цитата(Roman D @ 23.5.2012, 17:17) *
Почитайте книжку, предназначенную именно для ловцов.


По ссылке требуют логин-пароль, конкретно книги нет.

Цитата(Roman D @ 23.5.2012, 17:17) *
Да, забыл спросить. Не нарушена ли изоляция ТЭНов боойлера? Тоже могут шланги греться. Отгорят, квартиру зальёт...


Вопрос ко мне? Бойлера нет.
с2н5он
ни к чему подобные книжки здесь
Roman D
Цитата(с2н5он @ 23.5.2012, 20:10) *
ни к чему подобные книжки здесь

Тогда через личку.
Олега
Цитата(elelektrik5544 @ 18.5.2012, 10:02) *
..подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Было с подводкой к газ.плите (не суть) . Потенциал относительно земли не на трубе газовой оказался, а на защитном PE-проводнике (шланг открутить). Прошел по шлейфу распред.сети. В соседнем подъезде обнаружил "запеканку" наконечника PENа. Лечение помогло.
elelektrik5544
Относительно ноля на трубе 20-25В.
И относительно труб расходящихся по дому(при рассоединении) тоже что-то вроде 20В.
ez81
Естественный заземлитель хороший в отличии от приходящего РЕНа, на вводе выполнить повторное заземление РЕНа это первое и второе ИС (газовой трубы не исправен) пробой изоляции и катодная защита вносит свою лепту (возможно).PS в тему о газ плите ежели плита (газовая) имеет в составе электрооборудование (розжиг,гриль,свет) то ее нужно соединять не металлическим шлангом а резиновым. Были случай от кз в плите отгорал кусок шланга (гофра мет-л)и последствия плачевные. Автор Вы клещами ток измерьте на трубе.
uvk2
Что же плиту подключать через отдельный АВ? И занулять? У моей плиты сетевая вилка двухконтактная.
ez81
Ну, а как Вы думаете где тут ОСУП ДОСУП при двухпроводке?Читайте паспорт к плите там сказано как запитывать. Автомат зачем отдельный???
элкъ
Цитата(uvk2 @ 24.5.2012, 18:36) *
Что же плиту подключать через отдельный АВ? И занулять? У моей плиты сетевая вилка двухконтактная.

на Вашу плиту не нужен отдельный автомат и зануление. А если производитель плиты требует заземление(зануление) то конечно надо выполнить требование,но после отсечного вентиля необходимо установить диэлектрическую муфту.
ez81
ИС -изолирующее соединение устанавливает газовая служба на вводе в здание и после него газопровод должен "сидеть" на ГЗШ (РЕ или РЕН шине ВРУ).
Работник
На сколько знаю, ИС ставят на вводе в многоквартирный дом. На вводе в квартиру и частный дом не ставят (у газовиков такая норма)
ez81
Цитата(Работник @ 24.5.2012, 20:45) *
На сколько знаю, ИС ставят на вводе в многоквартирный дом. На вводе в квартиру и частный дом не ставят (у газовиков такая норма)

Проживаю в частном доме на вводе установлен ИС ,установка обязательна независимо многоквартирный или частный дом ,можно не устанавливать при условии что газопровод выполнен полиэтиленовой трубой.
элкъ
Цитата(ez81 @ 25.5.2012, 18:27) *
Проживаю в частном доме на вводе установлен ИС ,установка обязательна независимо многоквартирный или частный дом ,можно не устанавливать при условии что газопровод выполнен полиэтиленовой трубой.

а я обслуживаю многоквартирные дома 60-70х годов. на вводах ИС нет, а проблема с потенциалом возникает часто.
ez81
Цитата(элкъ @ 25.5.2012, 21:01) *
а я обслуживаю многоквартирные дома 60-70х годов. на вводах ИС нет, а проблема с потенциалом возникает часто.

То что вы обслуживаете это хорошо. Но ИС быть должны и обязаны .