Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление и зануление в частном доме с применением двух сетей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Снипер
Всем привет!
Хотелось бы услышать ваше мнение о сложившейся ситуации.
В доме есть две независимые сети подключения, трехфазная с N и PE газовая микро турбинная установка 30 КВт и однофазная ВЛ-0.4 с NPE.
Сети работают независимо друг от друга с помощью реверсивного рубильника ABB с четвертым полюсом для N,т.е вместе с фазами разрывается и ноль,установленного в щите на DIN-рейку.
Турбина соединена с рубильником кабелем ВВГ 5х16 и сама заземлена с контуром заземления
через шину.Сеть ВЛ-0.4 кабелем ВВГ 3х2.5,то бишь в сам щит заземляющий контакт на шину PE приходит от турбины.
Вопрос: стоит ли еще в самом щите соединять шины PE и N ?
Работник
Внешнею сеть ВЛ, нужно из системы TN-C вывести в TN-C-S (разделить нули) до этого щита. От ВЛ идет ВВГ 3х2,5, куда РЕ-проводник подключили? И так понимаю понимаете что 30 кВт Вы по нему не получите.
В щите перемычку ставить нельзя. Нули разделяем и дальше их не объдинять.
Снипер
На внешней сети нуль разделил до щита с помощью узо,сечение кабеля на потолок 5 кВт,это лимит от источника ,поэтому и приобрели турбину на 30...
Так понимаю что схема логична?)
Работник
Да, схема обычная. Вот только исходя из ваших слов, в правильности коммутации проводников я не уверен. Если беспокоитесь, обратитесь к специалисту с вызовом на место.
Снипер
Излагаю в конкретике...
В доме установлен щит,в котором стоит четырех полюсной реверсивный рубильник 63 А.
На один контур по кабелю ВВГ 5х16 мм.кв длинной 20 м приходят три фазы ,нуль и земля,которые вырабатывает газовая микро турбина,соответственно соединенная ПВ3 16мм.кв с контуром заземленя <20 Ом. На другой контур по кабелю ВВГ 3х2.5 мм.кв длинной 20 м.приходит фаза и ноль от щита ,в котором установлен однофазный счетчик и узо для вывода в TN-C-S из TN-C, приходящего соответственно с опоры ВЛ-0,4 кВ через кабель АВВГ 2х10 длинной 15 м.
Как то так)
ink_elec
Цитата(Снипер @ 23.5.2012, 14:05) *
На другой контур по кабелю ВВГ 3х2.5 мм.кв длинной 20 м.приходит фаза и ноль от щита ,в котором установлен однофазный счетчик и узо для вывода в TN-C-S из TN-C, приходящего соответственно с опоры ВЛ-0,4 кВ через кабель АВВГ 2х10 длинной 15 м.

При АВВГ 2*10 TN-C-S не получить, должно быть не менее 16 мм2.
Снипер
всем спс...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.