Цитата(Гость @ 21.5.2012, 15:13)
Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата.
Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А.
Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11
Какой ты провод взял? обычно для освещения берется 1,5 мм2, ну соответственно автомат С10, С16. можно также В10, В16.
В автоматах существует 2 расцепителя:
1) тепловой (с обратнозависимой характеристикой расцепителем, т.е чем больше ток те быстрее он отключится, например при 3х кратной перегрузке тепловой расцепитель отключится примерно через 8-12 секунд. при 2х кратной перегрузке отключится через примерно 40 секунд.
2) электромагнитный, который срабатывает мгновенно 0,005-0,02 сек. это происходит обычно при К.З.
исходя из этого лучше взять 10 амперный автомат ,для провода 1,5 мм2
нужно учесть такой параметр, как плотность тока на 1 мм2, до 2,5 мм2 можно брать плотность 10А на 1мм2, т.е. на провод 1,5 мм2 можно смело пропустить 15А. 10 амперный автомат для этого провода будет самое то.