Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите пожалуста
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость
Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата.
Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А.
Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11
savelij®
Указанный пункт не имеет отношения к мощности светильников и выбору номинала по рабочему току (но с этом и не было проблем... icon_wink.gif).
Пункт относится к выбору номиналов АВ по допустимому току кабеля.
transformatop
Цитата(Гость @ 21.5.2012, 15:13) *
Нужно выбрать и проверить правильность выбора автомата.
Мощность группы светильников 1,67 кВт, рабочий ток 7,59 А.
Собственно с выбором проблем не возникает, а вот с проверкой. Растолкуйте по проще ПУЭ 3.1.11

Какой ты провод взял? обычно для освещения берется 1,5 мм2, ну соответственно автомат С10, С16. можно также В10, В16.
В автоматах существует 2 расцепителя:
1) тепловой (с обратнозависимой характеристикой расцепителем, т.е чем больше ток те быстрее он отключится, например при 3х кратной перегрузке тепловой расцепитель отключится примерно через 8-12 секунд. при 2х кратной перегрузке отключится через примерно 40 секунд.
2) электромагнитный, который срабатывает мгновенно 0,005-0,02 сек. это происходит обычно при К.З.
исходя из этого лучше взять 10 амперный автомат ,для провода 1,5 мм2
нужно учесть такой параметр, как плотность тока на 1 мм2, до 2,5 мм2 можно брать плотность 10А на 1мм2, т.е. на провод 1,5 мм2 можно смело пропустить 15А. 10 амперный автомат для этого провода будет самое то.
Гость
Да именно 1,5 мм2 я и взял.
Требуют сделать проверку автомата на однофазное кз.
Посоветуйте каким образом это сделать?
savelij®
Так Вам и надо рассчитать ток однофазного КЗ, а не п. 3.1.11 смотреть...
Темы про ТКЗ и выбор АВ есть на форуме, например
ток КЗ в сетях 0,4
петля фаза-ноль, вопрос про АВ
Расчет однофазных коротких замыканий
Гость
Еще один глупый вопрос: Iрасц./Iном. должно быть меньше или равно какому значению?
savelij®
Это значение не может быть больше 1, если под Iном подразумевается габарит АВ.
uvk2
Цитата
для освещения берется 1,5 мм2, ну соответственно автомат С10, С16. можно также В10, В16.

ИМХО, не можно а нужно. Зачем для освещения, где нет значительных пусковых токов использовать АВ с кратностью 10-15, когда достаточно 3-5? У меня на освещении тоже С10, так пару раз при включении взрывалась лампочка, АВ не отключился, а отгорели провода внутри светильника. К сожалению группу В у нас не продают.
Гость сочувствующий
Цитата(uvk2 @ 22.5.2012, 18:06) *
ИМХО, не можно а нужно. Зачем для освещения, где нет значительных пусковых токов использовать АВ с кратностью 10-15, когда достаточно 3-5?

А если в осещении используются ДРЛ-ки? Цитата: "При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5·Iном). Процесс разгорания лампы длится до 7 минут и более, повторное включение лампы возможно лишь после ее остывания (10-15 минут)."
uvk2
Цитата
При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5·Iном)


Опять же до 2.5, а не до 15.
transformatop
Цитата(savelij® @ 21.5.2012, 17:55) *
Так Вам и надо рассчитать ток однофазного КЗ, а не п. 3.1.11 смотреть...
Темы про ТКЗ и выбор АВ есть на форуме, например
ток КЗ в сетях 0,4
петля фаза-ноль, вопрос про АВ
Расчет однофазных коротких замыканий

возможно ещё потребуется прогрузка автомата, но это только лаборатория.
Гость сочувствующий
Цитата(uvk2 @ 24.5.2012, 5:36) *
Опять же до 2.5, а не до 15.

Так это для одного светильника, а если их несколько в линии?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.