Просто так: Схема ВРУ

ВАРИАНТ-1


Вариант 1. Схема группового распределительного щита коттеджа (PE и N раздельны)

В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА.
Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.

1 - Пластиковый или металлический корпус щита
2 - Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 - Соединительный элемент зажимов РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 - Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
5 - Выключатель дифференциального тока
6 - Автоматические выключатели
7 - Линии групповых цепей
8 - Счетчик

ВАРИАНТ-2


Вариант 2. Схема группового распределительного щита индивидуального здания (дома или дачи) - (PE и N раздельны)

В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные группы.
Предназначенные для защиты людей устройства дифференциальной защиты с чувствительностью 30 мА установлены на все основные группы потребителей, кроме освещения комнат, где маловероятен контакт человека с токоведущими частями, и климатизатора, который должен быть дополнительно заземлен.

1 - Пластиковый или металлический корпус щита.
2 - Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 - Соединительный элемент РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов.
4 - Соединительный элемент фазных проводников групповх сетей
5 - Выключатель дифференциального тока
6 - Автоматические выключатели
7 - Линии групповых цепей
8 - Дифференциальный автоматический выключатель
9 - Счетчик

ВАРИАНТ-3


Вариант 3. Схема группового распределительного щита для индивидуального жилого дома (PEN: т.е. PE и N объединены).

На вводе в коттедж устанавливается УЗО с дифференциальным током 300 мА (при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания вследствие большой протяженности электропроводки и высокого естественного фона утечки электрооборудования). Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки,короткого замыкания и токов утечки. Группа из УЗО и трех автоматических выключателей предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель и УЗО защищают мощные потребители (например, электроплита). Последняя лини, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей предназначена для защиты цепей отдельно стоящего здания (например, подсобного помещения).

1 - Пластиковый корпус щита
2 - Соединительный элемент нулевых рабочих проводников
3 - Соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников, а так же проводника уравнивания потенциалов
4 - Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5 - Автоматический выключатель дифференциального тока
6 - Выключатель дифференциального тока
7 - Автоматические выключатели
8 - Линии групповых цепей
9 - Счетчик

savelij®
Это очень позновательно...
А теперь о главном. В чём собственно вопрос?
Артем Тольятти
У меня вопрос! Вводное узо защищает провода в щитке? Нафиг нужно, если однофазные и так почти везде, лишний геморрой, вдруг проводимость нулевого контакта пропадет?
Current
Цитата(Артем Тольятти @ 23.5.2012, 19:54) *
У меня вопрос! Вводное узо защищает провода в щитке? Нафиг нужно, если однофазные и так почти везде, лишний геморрой, вдруг проводимость нулевого контакта пропадет?

Это противопожарное УЗО.Установка его рекомендуется в ПУЭ но не является обязательной.
Цитата
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
с2н5он
какое узо на схемах считаете вводным?
savelij®
ВДТ (после счётчика) можно назвать "лишним" только на первой схеме, где все группы находятся под защитой своих ВДТ.
legenda
По сути все эти схема отличаются только раскладкой монтажа, за исключением только 3-варианта где ввод исполнен 4х проводной линией питания. Все дифавтоматы после счетчика на 300 мА являются противопожарными или от затопления квартир сверху (очень удобная штучка, не нужно пренебрегать, уж очень много квартир, у которых горит проводка, когда их подтапливают) icon_cry.gif . Локальные УЗО это хорошо – но есть очень много проводки как скрытой так и не, которая ни чем не подперта. Особенно это знают те, кто строит многоэтажные особняки или где много небольших объектов, запитанных одним ГРЩ и дальнейшей разводок по этажным и объектным щиткам.
Олега
Цитата(legenda @ 24.5.2012, 8:34) *
.. есть очень много проводки ... которая ни чем не подперта. ..

Есть много проводки, "подпирать" которую нет строгой необходимости.
Тема открыта для поиска различий между понятиями "коттедж", "индивидуальное здание (дом, дача)", "индивидуальный жилой дом" ?
legenda
Цитата(Олега @ 24.5.2012, 9:08) *
Есть много проводки, "подпирать" которую нет строгой необходимости.
Тема открыта для поиска различий между понятиями "коттедж", "индивидуальное здание (дом, дача)", "индивидуальный жилой дом" ?

- бесспорно, у нас много чего есть… и еще больше того чего нет... icon_biggrin.gif

Я бы не стал думать о необходимости, когда это касается лично меня или ещё кого.
Пример: Естественно, получая квартиру вы не найдете в щитке на ваш ввод дифавтомата. Почему? – да потому-то строителям это ненужно, это ваша проблема. А вот, когда вы сделаете евроремонт и как порядочный поставите УЗО 10мА на в ванную, 30мА еще на какую не будь ветку и решите, что вам этого хватит….тут-то и затопит вас сосед сверху по самые яйца…и тут то вам (образно) и придет…ец.
Ставить тонкое УЗО и подпирать их ВА на все ответвления может оказаться очень затратным – да и есть тенденция того, что они будут потом парить мозги своим отключением при не большой сырости проводки (ну подумаешь, сосед сверху постоянно писает вам на коробочки, правда по чуть-чуть – но каждый день) icon_twisted.gif . /имхо/
У нас русских (а вы русский) всегда любят сильно противится тому, в чем не разбираются или что в данный момент не по карману – да и воще натура такая…
Олега
Цитата(legenda @ 24.5.2012, 11:02) *
Я бы не стал думать о необходимости, ..

О необходимости установки УЗО на вводе документ не подскажете?

Цитата(legenda @ 24.5.2012, 11:02) *
.. когда вы сделаете евроремонт и как порядочный поставите УЗО 10мА на в ванную, 30мА еще на какую не будь ветку..

..ага, к примеру на кухню. И что за непременный ".ец" предвидится? У меня проводка скрытая в гофре ВВГнг. Принципиально не горит под штукатуркой.

Цитата(legenda @ 24.5.2012, 11:02) *
ну подумаешь, сосед сверху постоянно писает вам на коробочки, правда по чуть-чуть – но каждый день..

А после первого разА цуцурка ещё функциклировать будет? icon_confused.gif

Цитата(legenda @ 24.5.2012, 11:02) *
У нас русских (а вы русский) ..

А вы с чего подумали?
(хотя тут как угодно назовись) http://demotivation.me/b3nhvn9aj9lupic.html