Мне даны мощности 80кВт, и 70 кВт. длинна кабеля 100м, Напряжение промышленной сети 380 В. Подскажите кого сечения нужно выбрать силовые кабеля для каждой мощности свой кабель? Или где взять информацию?
savelij®
Цитата(kolay1988 @ 25.5.2012, 19:16) *
Или где взять информацию?

Можно взять в ПУЭ Гл. 1.3.
legenda
icon_evil.gif Сначала скажи кому это "МНЕ" – дали 80кВт. да ещё в придачу 70кВт. – потом будем и разговаривать. А то можно подумать пупок какой-то, денег куры не клюют, набрал 150 кВт. а жадность толковых электриков найти не дает.
- Да и воще кто тебе столько дал мощности – без расчета и проектно-рабочей документации – где все расписано и нарисовано.
Кроликов хочешь развести или флуд.

как минимум должно быть такая схема

savelij®
Цитата
Кроликов хочешь развести или флуд.
Пока в этом можете подозреваться только Вы.
legenda
Цитата(savelij® @ 25.5.2012, 21:48) *
Пока в этом можете подозреваться только Вы.

Вы это относительно чего? – попрошу уточнить. duel.gif
savelij®
Полагаете, Ваш расширенный ответ с картинками соответствует короткому вопросу "чайника"?
kolay1988
Цитата(savelij® @ 25.5.2012, 18:46) *
Можно взять в ПУЭ Гл. 1.3.

Большое Спасибо!!! очень помогло в решение Задачи!