nenni
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие пункты ПУЭ и (или) других документов можно прочесть и понять как строить заземляющее устройство (контур заземления) зданий и сооружений. Можно ли строить один контур заземления для нескольких зданий? Спасибо
ЛЕША
Например 1.7.55 ПУЭ
nenni
Цитата(ЛЕША @ 26.5.2012, 17:09) *
Например 1.7.55 ПУЭ

ПУЭ пункт 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Хотелось бы уточнения параметров территориальной сближенности. Спасибо
с2н5он
не слыхал про сии параметры
legenda
А что такое контур заземления – это что-то особенное, живет по своим правилам???
haramamburu
Цитата(nenni @ 26.5.2012, 17:56) *
Хотелось бы уточнения параметров территориальной сближенности. Спасибо
ХЗ насчет Параметра (полагаю несколько метров, надо по растеканию смотреть наверное) , но смысл в этом есть - я про шаговое напряжение.


Цитата(legenda @ 26.5.2012, 18:20) *
А что такое контур заземления – это что-то особенное, живет по своим правилам???
Конечно особенное - это ведро закопанное в огороде, обильно присыпанное солью... и там налаживают "жисть" электрочерви icon_smile.gif
Sist
ГОСТ 464-79 заземляющее устройство для указанного выше предприятия и для трансформаторной подстанции должно быть общим, если расстояние между предприятием и трансформаторной подстанцией менее 100 м. Можно почитать про выносные заземления на сколько их выносят
Выносные заземлители в виде местного контура с приваренными нормальной длины или глубинными стержневыми заземлителями и выравнивающей сеткой устраиваются вблизи объекта на расстоянии 2—3 км, но не больше 5—6 км в местах с хорошей проводимостью грунта. Такими местами могут быть овраги, болота, естественные и искусственные таликовые зоны (места с постоянной талой водой), непромерзающие озера и реки, заливы моря. Соединение выносных заземлителей со станционной системой заземления осуществляется одножильным подземным бронированным кабелем, голым медным проводом, проложенным по опорам ЛЭП, используются различные металлические коммуникации, водопроводы. forca
legenda
- Вот все говорят о заземлении, потому что на нем строится защитная функция срабатывания автоматики, предохранителей и тем более УЗО и дифавтоматов – молчаливо подразумевая сети "ТТ и ТN…"
А как быть со всеми этими защитными средствами в системе "IT" – или после того же разделительного транса – ну например: в какой-нибудь сауне на электрических котлах.

ПУЭ – в этом плане не определяет толком ни чего, как можно и нужно организовывать защиту.
Кто скажет, Зачем заземляться в системе "IT" или после разделительного транса? - нужно или можно ли ставить УЗО.
Бегло Глава1.7 по "IT" - п. 1.7.62. п. 1.7.66 п. 1.7.83… по разделительному тр. п.1.7.85/ 2)/и что интересно - 5).
nenni
огромное спасибо всем! создателям и ведущим этого сайта!
transformatop
Цитата(legenda @ 26.5.2012, 19:18) *
А как быть со всеми этими защитными средствами в системе "IT" –
Бегло Глава1.7 по "IT" - п. 1.7.62. п. 1.7.66 п. 1.7.83… по разделительному тр. п.1.7.85/ 2)/и что интересно - 5).

ИМХО. заземлять в IT нужно для того, чтобы наблюдать за изоляцией, есть например на генераторах МКИ-модуль контроля изоляции, он через большое сопротивление соединен с землёй. другое дело, что здесь не нужно малое сопротивление. Но необходимо обязательно сделать уравнивание потенциала, на случай двухфазного замыкания, однофазное замыкание на землю не является аварией.
А также если ВЛ длинная то на 1 км по фазе набираеися ёмкость относительно земли 0,3 мкФ. не знаю сработает ли УЗО 10 мА. но если провода короткие, можно УЗО не ставить.