Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: есть ли вероятность поражения эл.током при таком подключении
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


popowermetal
кабель шахтный 3ф(графит экран) + ноль неизолированный
нагрузка 2 3х фазных станка
и куча розеток + лампы
земленного контура в бытовке нет.
стены бетонные и щлакоблочные.
питание идет от ШР в цеху.
схема была однофазной - одна жила -фаза,одна + неизолир ноль= ноль
сейчас- 3 фазы,ноль - неизолир.
все находится в маленьком щитке- с нулувой колодкой.
в чем сыр бор.
при включенной нагрузке в ШР по отключенной нейтрали- бьет током когнда касаешься ЕЁ именно в ШР ,а не в щитке бытовки.
при соединенной нейтрали с заземлением в ШР - все нормально.
при отсутствие нагрузки (автоматы в щитке бытовке)- тоже все норм.
ВОПРОС-
1.есть ли вероятность поражения элтоком при прикосновении к щитку бытовки.
2. надо ли тянуть контур земли к щиту бытовки.
Current
Цитата
1.есть ли вероятность поражения элтоком при прикосновении к щитку бытовки.
2. надо ли тянуть контур земли к щиту бытовки.

Пока щит не заземлен то такая вероятность существует всегда!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.