Алексей115
Доброго времени суток !!

Время подходит к концу, а ситуация только накаляется !

Проблема такая... все это подходит к щитку

- Есть кухня на 5кВт, в ней установлен отдельный небольшой щиток, к главному щитку идет провод сечением 2.5мм(медь) !!
ВОПРОС: Подходит ли такое провода сечение на такую мощность и какие надо установить УЗО..автоматы для безопасности ?

- Основной зал - освещение, будут установлены энергосберегающие лампы штук 10 (неизвестно сколько по мощности)
ВОПРОС: Какие устройства УЗО ..автоматы надо установить для безопасности ?

Самый важный вопрос !
- Звуковая аппаратура мощностью 10кВт +доп оборудование к ней = 11кВт ! до щитка идет провод сечением 4мм(медь) !
ВОПРОС: Какие устройства УЗО..автоматы надо установить для защиты и безопасной работы оборудования ?
ВОПРОС: Достаточное ли сечение в 4мм для такой мощности !


Общий вопрос исходя из этого.

Напряжение 220В от генератора, что должно быть установлено в главном щитке ?


Большое спасибо за помощь и ответ !!
protector
10кВт аппаратура? Кафе размером в стадион?
Алексей115
4udak, спасибо за помощь !!

А вот еще сразу исходящие вопросы появились)

11 кВт это 50 А - какой нужно установить дифференциальный автомат ? и какими еще устройствами и способами можно обезопасить оборудование ?

УЗО на 30 mA / 32А это общий на кухню при таких данных 5 кВт это 22 А ?

Цитата(protector @ 29.5.2012, 1:54) *
10кВт аппаратура? Кафе размером в стадион?


Там днем кафе, а ночью как клубная площадка ! С душой подошли при выборе звуковой системы !)
uvk2
Вас местные жители не закроют за 10 кВт ночью?
Volt380
10кВт выходная мощность или потребляемая?
зы: у меня в ведении был зал на 800чел., работало всего два усилителя, 1200Вт на сабы и 1000 на топы, дык там окна выносило на полной мощности! как там у вас народ себя будет чувствовать при 10кВт??)))
4udak
11 кВт это 50 А - какой нужно установить дифференциальный автомат ? и какими еще устройствами и способами можно обезопасить оборудование ?
Наиболее используемый 30 mА.
11 кВт это мощность по напряжению я понял? Иначе все неправильно!
УЗО на 30 mA / 32А это общий на кухню при таких данных 5 кВт это 22 А ?
Это под 22 А. Можно ток на узо несколько завысить по сравнению с автоматами. Нужно обязательно несколько групп розеток и автоматов. И вообще то автоматический выключатель защищиет кабель а не нагрузку. Защита выбирается по кабелю а кабель по нагрузке (аппаратуре, котлы, прожекторы и т.д.)
Скажем проложил 2,5 кв мм поставил 16А автомат и прикинул что будеш включать, соответственно 4 кв мм идет к 25 А автомату. Это все грубо , что бы не ошибиться, не просчитывая. Обязательно все заземлять. Аналогично поступить с аппаратурой где 50 А.
Все объяснить не возможно, нужны специалисты, очень много нюансов.
http://www.electrolibrary.info/electrik.htm
Всем интерисующимся рекомендую почитать, но хорошо профессионала не заменит знание на память всех выпусков журнала. ИМХО