Цитата
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль.
Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока.
КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает.
Цитата
Повторного заземления нуля нет…
Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает
Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность.