Алексей35
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит. Повторного заземления нуля нет, на вводе однофазное узо общего назначения с током срабатывания 30 мА.
с2н5он
сначала определитесь о чем таки речь - об УЗО или дифавтомате?
savelij®
Цитата
однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль
Первое - нет, второе - да.
Sinus
А если между фазой и нулем будет тело , то оба варианта - нет.
legenda
Цитата
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль.

Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока.
КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает.
Цитата
Повторного заземления нуля нет…

Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает
Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность.
Алексей35
Цитата(legenda @ 31.5.2012, 17:22) *
Сначала определитесь с тем на какой ноль – за УЗО или перед УЗО произойдет утечка тока.
КЗ за УЗО –это тоже самое что засунуть два пальца в розетку стоя на диэлектрике – УЗО не сработает и если ток КЗ очень большой, а УЗО не подперто автоматом или предохранителем оно сгорит. Если же КЗ между линейным проводом за УЗО и нулем, который не является обратным через УЗО то УЗО сработает.

Это сути не меняет, вы говорите о попадании фазы на ноль – не путайте утечку тока через заземление на нейтраль. Если вы прикоснулись корпуса, который не заземлен и не занулен – то ни чего и не сработает
Дифавтомат та-же история только это два в одном, подобрано производителем как цена и качество, а также компактность.

Про узо знаю достаточно, чтобы об этом говорить, сам прибором узо проверял. Но один момент упустил. Поясню ситуацию, на вводе стоит узо (или диф, без разницы) фаза подана на фазный контакт ноль на нулевой. Происходит авария на ВЛ, как обычно петля фаза-ноль ни в какие рамки не лезет, в общем происходит контакт фазного провода и нулевого, вставка на ТП горячая но ещё держит. После этого имеем на вводе рабочую фазу и фазу прибежавшую по нулю(фазы разные). Защитного заземления нет. Если в доме сделано зануление, то все открытые проводящие части окажуться под напряжением. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт.
Current
Цитата
Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт.

Небаланс токов конечно же будет,ведь "нулевой"повод не теряет гальванической связи с нейтралью,которая,в свою очередь,заземлена.Вопрос: не приклинит ли УЗО при перенапряжении или перегорит,оставшись во включенном положении?А вот дифавтомат может сработать по току,если на момент аварии останется подключенным потребитель,достаточно мощный для нарастания тока отсечки.
alexpetrov57
В таком случае узо должно сработать. Правда должно держать ожидаемый ударный ток.У узо нормальных брендов он обычно 6кА так проблем
не должно быть.
Да и еще УЗО может сработать при простом КЗ, это происходит за счёт погрешности датчика с повышением тока погрешность превышает порог
срабатывания, но на это уже закладываться нельзя может сработать а может сгореть.
Из России
[quote name='Алексей35' date='30.5.2012, 18:24' post='238911']
Подскажите, однофазное узо или дифавтомат сработают при попадании фазы на ноль. Спорная ситуация в том что узо от этого защитит.
И УЗО, и дифавтомат сработают.
Только УЗО сгорит...Если сгорит и разомкнет цепь, то защитить успеет.
Дифавтомат защитит.

Опять, если номинал подобран правильно.

Свой дом лучше доверит спецам.


Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт.

УЗО сработает.
А сгорит или нет зависит от величины тока.
Как сгорит? Зависит от случая: может сгореть и отключить, а может сгореть и нечего не отключить.

Лучше бы спецам доверить свой дом.
Roman D
Цитата(Из России @ 7.6.2012, 13:32) *
УЗО сработает.

Нет, не должно.
ZavGar
Цитата(Алексей35 @ 31.5.2012, 18:01) *
Происходит авария на ВЛ, как обычно петля фаза-ноль ни в какие рамки не лезет, в общем происходит контакт фазного провода и нулевого, вставка на ТП горячая но ещё держит. После этого имеем на вводе рабочую фазу и фазу прибежавшую по нулю(фазы разные). Защитного заземления нет. Если в доме сделано зануление, то все открытые проводящие части окажуться под напряжением. Будет ли в этом случае небаланс в узо, нужный для его срабатывания или узо просто сгорит или ничего не произойдёт.

Другими словами имеем схлёстывание "чужой" фазы с нулём на ВЛ, возможное отгорание нуля на ТП и занос чужой фазы в дом по нулю.
Есть ли в доме заземление или нет его - никакой разницы. Небаланса в УЗО не будет. И оно не отключится.
Ток через потребители пойдёт в 1,73 раза бОльший, и что сгорит, то сгорит, но только не УЗО.
push
Если попадание до УЗО (или диф. не важно), не сработает, если после УЗО то несбалланс всяко будет и оно сработает, а вот защитит или нет эт вопрос. Получается фаза попала, УЗО сработало, отцепила вход, а попавшая фаза осталась на нагрузке вместо нуля. А есть ли там повторное или нет его, не вижу разницы. Нужно посмотреть схему подключения и понять как токи потякуть.
мегавольтик
Для защиты от аварий на ВЛ в доме лучше ставить УЗИП(устройство защиты от импульсных перегрузок) и тогда вы обезопасите себя и свой дом от линейного напряжения. УЗИП по просту отключит защищаемую цепь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.