n700e
Имеется холодильная установка, на 3 фазы 200 В, номинальный ток 23 А, какой мощности подобрать трансформатор 380/200?
Правильно я понимаю, что во вторичной обмотке, где 200 В - будет рабочий ток - около 23А? и соответственно 23х200 = 4600 ВА мощность, ну там ещё с запасом - 5-6 кВА или этот расчёт неверен?
Joker
немного не верен, забыли корень из 3: трехфазная нагрузка считается по формуле v3UI, т.е. в Вашем случае
23х200хv3=7967 ВА
почти 8 кВА получается
n700e
Спасибо!